2 ВРУ один ввод |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
2 ВРУ один ввод |
24.4.2013, 11:57
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.4.2013 Пользователь №: 32699 |
Работаю в управляющей компании, дом перешел к нам 2 месяца назад. Ситуация такая - пятиэтажка восьмиподъездная, два вру в 3 и 7 подъездах. умерла одна фаза в 7 подъезде. выяснилось что второе ВРУ запитано от первого транзитом. В сетях отвечают, что это у вас в доме, а значит ващи проблемы. По типу вру и по логике должно быть два ввода по одному на каждое вру. я уже не говорю про резерв. Подскажите на какие нормативные документы я могу оперется дабы доказать свою правоту?
http://radikal.ru/F/s40.radikal.ru/i089/13...7b8694.jpg.html |
|
|
28.4.2013, 2:52
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.4.2013 Пользователь №: 32699 |
Тут беда! сейчас 8 подъездный и 4 подъездый дома запитаны от одного кабеля, который уже востанавливали, плюс у кабеля дохлый ноль! ноль прокинули одельно сипом по деревьям, заныривает сип в подвальное окно, а дальше в ВРУ естественно сип не защищен. Так же по фасаду сейчас висит кабель который мы востановили и запитали ВРУ2, оказалось эта перемычка висит уже лет 15. А вот что еще и другой дом запитан это вообще плохо. По рассказам дом соседний не успевали сдать, а сверху давили и ребята вышли из положения очень просто!
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 5.12.2024, 3:35 |
|