Однофазный ток кз от АД |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Однофазный ток кз от АД |
Гость_Гость_Михаил_*_* |
27.4.2013, 21:48
Сообщение
#1
|
Гости |
Помогите с однофазным током короткого замыкания. Считаю однофазный ток от асинхронного двигателя по ГОСТ 28249-93 по формуле 25. Там в знаменателе требуется подсчитать суммарные сопротивления (активные и реактивные) прямой и нулевой последовательности. Я не могу понять надо ли в эти суммы прибавлять активное и индуктивное сопротивление от асинхронного двигателя, надо ли его вообще учитывать? Когда учитываю их у меня получается, что 3-х фазное кз от двигателя равно однофазному. Если не учитываю, то у меня ток однофазного больше тока трехфазного кз от двигателя. И то и то странно. Помогите пожалуйста.
|
|
|
28.4.2013, 15:15
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
По моему тут идет речь о подпитке КЗ со стороны АД. То есть АД источник энергии.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2024, 14:26 |
|