Сразу извиняюсь, если вопрос не по разделу, или он вам покажетс глупым.
Дело вот в чем: Во ВРУ установлен вводной автомат на 250А, потом трансы ТОП 100\5А и отходящие: 3 по 100А и два по 63А (все 3Ф). Вопрос: правильно ли расчитан вводной автомат? что первее сгорит обмотка транса или счетчик? |
|
|
30.4.2013, 12:26
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
В зависимости от кооэфицента спроса нагрузки (потребителей), величена расчетной мощности будет разной. Что за потребители не указанно. Либо мощность уже есть в Техусловиях от энергоснабжающей организации.
Конечно, номинал автомата не должен превышать номинал трансформаторов тока. Первым сгорит трансформатор тока. Это если счетчик допускает перегрузку до 7,5 А. Но что за счетчик, не указали. |
|
|