Сразу извиняюсь, если вопрос не по разделу, или он вам покажетс глупым.
Дело вот в чем: Во ВРУ установлен вводной автомат на 250А, потом трансы ТОП 100\5А и отходящие: 3 по 100А и два по 63А (все 3Ф). Вопрос: правильно ли расчитан вводной автомат? что первее сгорит обмотка транса или счетчик? |
|
|
30.4.2013, 14:37
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Точно так же, как и любой другой АВ. Расчитывается либо по номинальной нагрузке, либо по расчётной. Но так же вводной АВ должен выдерживать непродолжительные перегрузки без отключения. Кроме того необходимо учитывать номиналы вышестоящих АВ для соблюдения селективности...
В общем всё тоже самое. Вводной АВ не выбирается, как сумма номиналов АВ на отходящих линиях. Выбор АВ описан в ПУЭ. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|