Воодной и отходящие во ВРУ , Нужен совет, а лучше формулы расчета

Egor88
сообщение 30.4.2013, 12:06
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 30.4.2013
Пользователь №: 32880



Сразу извиняюсь, если вопрос не по разделу, или он вам покажетс глупым.
Дело вот в чем:
Во ВРУ установлен вводной автомат на 250А, потом трансы ТОП 100\5А и отходящие: 3 по 100А и два по 63А (все 3Ф).
Вопрос: правильно ли расчитан вводной автомат? что первее сгорит обмотка транса или счетчик?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
RomanNV
сообщение 30.4.2013, 14:37
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Точно так же, как и любой другой АВ. Расчитывается либо по номинальной нагрузке, либо по расчётной. Но так же вводной АВ должен выдерживать непродолжительные перегрузки без отключения. Кроме того необходимо учитывать номиналы вышестоящих АВ для соблюдения селективности...
В общем всё тоже самое.
Вводной АВ не выбирается, как сумма номиналов АВ на отходящих линиях.
Выбор АВ описан в ПУЭ.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2024, 10:51
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены