Подбор конденсатора для избавления реактивной мощности. , Нужна помощь. Формулы, примеры расчётов.

nurpus
сообщение 30.4.2013, 19:28
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 27.4.2013
Пользователь №: 32800



Здравствуйте. Сам не теоретик всё нужно подробно. Суть проблемы. На производстве установили светильники с лампами днат 400 Вт, начали греться автоматы. Автоматы АВВ S203 L C50. Токовыми клещами произвёл замер, на каждой фазе примерно 22 А. Контакторы естественно тоже стоят. Есть предположение, что виновата реактивная мощность. Cos фи ДНАТа по паспорту 0.42. Нужны полные расчёты с какими характеристиками поставить конденсатор. МКФ,Вольтаж, что там ещё есть. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
uvk2
сообщение 30.4.2013, 22:13
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Тоже не теоретик, но думаю что при косинусе 0.5 полная мощность будет вдвое больше. И это подтвердилось измерениями на ЛДС 40W -полная мощность 100 с копейками ватт. Сейчас полно автоматических установок компенсации реактивной мощности, поройтесь в поиске.


--------------------