Здравствуйте. Сам не теоретик всё нужно подробно. Суть проблемы. На производстве установили светильники с лампами днат 400 Вт, начали греться автоматы. Автоматы АВВ S203 L C50. Токовыми клещами произвёл замер, на каждой фазе примерно 22 А. Контакторы естественно тоже стоят. Есть предположение, что виновата реактивная мощность. Cos фи ДНАТа по паспорту 0.42. Нужны полные расчёты с какими характеристиками поставить конденсатор. МКФ,Вольтаж, что там ещё есть. Спасибо.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Тоже не теоретик, но думаю что при косинусе 0.5 полная мощность будет вдвое больше. И это подтвердилось измерениями на ЛДС 40W -полная мощность 100 с копейками ватт. Сейчас полно автоматических установок компенсации реактивной мощности, поройтесь в поиске.