Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Подбор конденсатора для избавления реактивной мощности. , Нужна помощь. Формулы, примеры расчётов.

nurpus
сообщение 30.4.2013, 19:28
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 27.4.2013
Пользователь №: 32800



Здравствуйте. Сам не теоретик всё нужно подробно. Суть проблемы. На производстве установили светильники с лампами днат 400 Вт, начали греться автоматы. Автоматы АВВ S203 L C50. Токовыми клещами произвёл замер, на каждой фазе примерно 22 А. Контакторы естественно тоже стоят. Есть предположение, что виновата реактивная мощность. Cos фи ДНАТа по паспорту 0.42. Нужны полные расчёты с какими характеристиками поставить конденсатор. МКФ,Вольтаж, что там ещё есть. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
shpinel
сообщение 30.4.2013, 22:34
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Вы произвели замер реального тока. По 22А на фазу.
Косинус фи, про который Вы упомянули используется в расчетах, чтобы прикинуть значение тока, учитывая реактив. А Вы получили реальное значение, так что косинус фи здесь уже не при чем.