Имеется двухтрансформаторная тупиковая подстанция 110/35/6 кВ запитанная от двухцепной ВЛ-110 кВ.
На стороне 110 кВ имеется ремонтная перемычка включаемая двумя РРП-110.

Можно ли переводить питание трансформаторов через ремонтную перемычку в следующей последовательности:
Например перевод питания 1Т на ремонтную перемычку
1. Вывести АВР-35, АПВ-110.
2. Включить СВ-35.
3. Отключить В-110
4. Отключить ЛР-110-1
5. Включить РРП-110-1,2
6. Включить В-110
7. Отключить СВ-35
8. Ввести АВР-35, АПВ-110.
Естественно при условии, что общая нагрузка подстанции не превышает допустимую нагрузку обмотки 35 кВ 2Т.


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
doro
сообщение 29.4.2013, 18:20
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Цитата(Гость_Алексей_* @ 25.4.2013, 6:27) *
Имеется двухтрансформаторная тупиковая подстанция 110/35/6 кВ запитанная от двухцепной ВЛ-110 кВ.
На стороне 110 кВ имеется ремонтная перемычка включаемая двумя РРП-110.

Можно ли переводить питание трансформаторов через ремонтную перемычку в следующей последовательности:
Например перевод питания 1Т на ремонтную перемычку
1. Вывести АВР-35, АПВ-110.
2. Включить СВ-35.
3. Отключить В-110
4. Отключить ЛР-110-1
5. Включить РРП-110-1,2
6. Включить В-110
7. Отключить СВ-35
8. Ввести АВР-35, АПВ-110.
Естественно при условии, что общая нагрузка подстанции не превышает допустимую нагрузку обмотки 35 кВ 2Т.

Вопрос профессионала - ответы чайников.
Бланк переключений в общем случае пишет непосредственный исполнитель операции, и только для повторяющихся операций могут составляться типовые бланки переключений. А теперь по существу.
В принципе, с учетом допустимой нагрузки ничего запретного нет. Вот еще одно ограничение: процесс переключений в любом случае связан с риском КЗ. Хватит ли чувствительности защит всех элементов в ослабленном режиме (110-35-35-6)? Это пусть ваши релейщики прикинут.
Да, кстати, РП стоит со стороны питающих линий или за трансформаторными выключателями? В зависимости от этого могут быть некоторые несущественные нюансы.
Впрочем, покидаю форум, надеюсь, навсегда, так что для меня это уже несущественно. Ни нормального формата форума, ни профессионализма в ответах...

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 2.5.2013, 8:49
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(doro @ 29.4.2013, 21:20) *
Ни нормального формата форума, ни профессионализма в ответах...

1. Нарушение инструкции и возможные повреждения автор потом кому предъявит? Скажет: "я тут на форуме посоветовался с другими специалистами и они сказали что можно". Над автором в лучшем случае похахочут, а в худшем доверие к нему упадет, как к специалисту. Если есть инструкция, то делать нужно по ней, у автора будет тогда железная защита своей задницы, если что то пойдет не так. Мы же не знаем всех условий, может там оборудование лохматого года, и переключать его нужно очень редко и убрав полностью всю нагрузку. Правильно выше написали люди. Каждый случай нужно рассматривать подробно, а не задав один вопрос. Это примерно можно сравнить с таким же вопросом:"Может ли человек дышать под водой без каких либо приспособлений для жизнедеятельности??? Ответ: Может, но один раз в жизни!"
2. В журнале "Электроцех" есть типовая инструкция по такому переключению с подробным описанием и рисунком. Правда номер журнала не помню icon_sad.gif

Сообщение отредактировал scasi - 2.5.2013, 8:52
Вернуться в начало страницы