Имеется двухтрансформаторная тупиковая подстанция 110/35/6 кВ запитанная от двухцепной ВЛ-110 кВ.
На стороне 110 кВ имеется ремонтная перемычка включаемая двумя РРП-110. Можно ли переводить питание трансформаторов через ремонтную перемычку в следующей последовательности: Например перевод питания 1Т на ремонтную перемычку 1. Вывести АВР-35, АПВ-110. 2. Включить СВ-35. 3. Отключить В-110 4. Отключить ЛР-110-1 5. Включить РРП-110-1,2 6. Включить В-110 7. Отключить СВ-35 8. Ввести АВР-35, АПВ-110. Естественно при условии, что общая нагрузка подстанции не превышает допустимую нагрузку обмотки 35 кВ 2Т. |
|
|
29.4.2013, 18:20
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
Имеется двухтрансформаторная тупиковая подстанция 110/35/6 кВ запитанная от двухцепной ВЛ-110 кВ. На стороне 110 кВ имеется ремонтная перемычка включаемая двумя РРП-110. Можно ли переводить питание трансформаторов через ремонтную перемычку в следующей последовательности: Например перевод питания 1Т на ремонтную перемычку 1. Вывести АВР-35, АПВ-110. 2. Включить СВ-35. 3. Отключить В-110 4. Отключить ЛР-110-1 5. Включить РРП-110-1,2 6. Включить В-110 7. Отключить СВ-35 8. Ввести АВР-35, АПВ-110. Естественно при условии, что общая нагрузка подстанции не превышает допустимую нагрузку обмотки 35 кВ 2Т. Вопрос профессионала - ответы чайников. Бланк переключений в общем случае пишет непосредственный исполнитель операции, и только для повторяющихся операций могут составляться типовые бланки переключений. А теперь по существу. В принципе, с учетом допустимой нагрузки ничего запретного нет. Вот еще одно ограничение: процесс переключений в любом случае связан с риском КЗ. Хватит ли чувствительности защит всех элементов в ослабленном режиме (110-35-35-6)? Это пусть ваши релейщики прикинут. Да, кстати, РП стоит со стороны питающих линий или за трансформаторными выключателями? В зависимости от этого могут быть некоторые несущественные нюансы. Впрочем, покидаю форум, надеюсь, навсегда, так что для меня это уже несущественно. Ни нормального формата форума, ни профессионализма в ответах... |
|
|
2.5.2013, 9:12
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 |
Впрочем, покидаю форум, надеюсь, навсегда, так что для меня это уже несущественно. Ни нормального формата форума, ни профессионализма в ответах... Если хотите покинуть форум, тогда поднимите гордо голову и прикусите язык. Вас никто насильно не заставляет сюда заходить. И не нужно оскорблять других. У каждого члена форума может быть своя точка зрения. А вот соглашаться с ней или нет решает каждый, только опускаться до оскорблений не нужно. -------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
|
|
|