Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Переводы питания трансформаторов

Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 25.4.2013, 6:27
Сообщение #1





Гости






Имеется двухтрансформаторная тупиковая подстанция 110/35/6 кВ запитанная от двухцепной ВЛ-110 кВ.
На стороне 110 кВ имеется ремонтная перемычка включаемая двумя РРП-110.

Можно ли переводить питание трансформаторов через ремонтную перемычку в следующей последовательности:
Например перевод питания 1Т на ремонтную перемычку
1. Вывести АВР-35, АПВ-110.
2. Включить СВ-35.
3. Отключить В-110
4. Отключить ЛР-110-1
5. Включить РРП-110-1,2
6. Включить В-110
7. Отключить СВ-35
8. Ввести АВР-35, АПВ-110.
Естественно при условии, что общая нагрузка подстанции не превышает допустимую нагрузку обмотки 35 кВ 2Т.


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
doro
сообщение 29.4.2013, 18:20
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Цитата(Гость_Алексей_* @ 25.4.2013, 6:27) *
Имеется двухтрансформаторная тупиковая подстанция 110/35/6 кВ запитанная от двухцепной ВЛ-110 кВ.
На стороне 110 кВ имеется ремонтная перемычка включаемая двумя РРП-110.

Можно ли переводить питание трансформаторов через ремонтную перемычку в следующей последовательности:
Например перевод питания 1Т на ремонтную перемычку
1. Вывести АВР-35, АПВ-110.
2. Включить СВ-35.
3. Отключить В-110
4. Отключить ЛР-110-1
5. Включить РРП-110-1,2
6. Включить В-110
7. Отключить СВ-35
8. Ввести АВР-35, АПВ-110.
Естественно при условии, что общая нагрузка подстанции не превышает допустимую нагрузку обмотки 35 кВ 2Т.

Вопрос профессионала - ответы чайников.
Бланк переключений в общем случае пишет непосредственный исполнитель операции, и только для повторяющихся операций могут составляться типовые бланки переключений. А теперь по существу.
В принципе, с учетом допустимой нагрузки ничего запретного нет. Вот еще одно ограничение: процесс переключений в любом случае связан с риском КЗ. Хватит ли чувствительности защит всех элементов в ослабленном режиме (110-35-35-6)? Это пусть ваши релейщики прикинут.
Да, кстати, РП стоит со стороны питающих линий или за трансформаторными выключателями? В зависимости от этого могут быть некоторые несущественные нюансы.
Впрочем, покидаю форум, надеюсь, навсегда, так что для меня это уже несущественно. Ни нормального формата форума, ни профессионализма в ответах...

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 2.5.2013, 10:19
Сообщение #3





Гости






Цитата(doro @ 29.4.2013, 18:20) *
...Впрочем, покидаю форум, надеюсь, навсегда, так что для меня это уже несущественно. Ни нормального формата форума, ни профессионализма в ответах...

... а караван (форум) идёт! Форуму-то без разницы, есть Вы на форуме, или нет, могли и не сообщать о своём уходе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2024, 11:40
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены