Воодной и отходящие во ВРУ , Нужен совет, а лучше формулы расчета |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Воодной и отходящие во ВРУ , Нужен совет, а лучше формулы расчета |
30.4.2013, 12:06
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 30.4.2013 Пользователь №: 32880 |
Сразу извиняюсь, если вопрос не по разделу, или он вам покажетс глупым.
Дело вот в чем: Во ВРУ установлен вводной автомат на 250А, потом трансы ТОП 100\5А и отходящие: 3 по 100А и два по 63А (все 3Ф). Вопрос: правильно ли расчитан вводной автомат? что первее сгорит обмотка транса или счетчик? |
|
|
30.4.2013, 13:30
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Думаю нет такого в НТД. Начинают с нагрузки. По ней выбираем транс, и автомат.
|
|
|
30.4.2013, 13:44
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Думаю нет такого в НТД. Начинают с нагрузки. По ней выбираем транс, и автомат. Номинал ТТ никак не корелируется с номиналом защитного аппарата. Во-первых, перед АВ не ставится задача защитить ТТ от перегрузки, его ТТ вобще не волнует. Во-вторых, в приборе учёта режим по току от номинала до максимума и так обычно 10-кратный. В-третьих, при КЗ ток в цепи будет запредельным для ТТ и прибора учёта, хоть и не долго. И номинал АВ тут несильно поможет. Поэтому номинал ТТ и не обязан быть большим, или равным номиналу АВ. Я могу совершенно законно в ВРУ при вводном АВ на 250А поставить ТТ 200/5А и никто мне слова не скажет против. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
3.5.2013, 1:07
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Номинал ТТ никак не корелируется с номиналом защитного аппарата. .. номинал ТТ и не обязан быть большим, или равным номиналу АВ. Я могу совершенно законно в ВРУ при вводном АВ на 250А поставить ТТ 200/5А и никто мне слова не скажет против. Так уж и никто ? В предложенной схеме нет иного аппарата, ограничивающего наибольший рабочий ток, кроме АВ с Iн=250А (реально Iнр ограничен током трогания ТР). Для ТТ с I1ном до 500А включительно наибольший рабочий первичный ток I1нр должен быть равен I1ном Даже если с производителем согласован перегруз на 20% (а у Вас 25%), он не должен длиться более 2 часов в неделю. (см. ГОСТ 7746-2001) Сообщение отредактировал Олега - 3.5.2013, 1:27 |
|
|