Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 13.1.2004 Пользователь №: 762 |
Тут есть проблема.Есть станок деревообрабатывающий.На нем штук десять моторов разных.Я смонтировал проводку к двигателям трехжильным проводом.А ноль защитный взял от электрощита,приварив полоску от щита к станку и еще приварил полоску от щита к арматуры колонны,на которой стоит щит.Вроде бы можно так делать.Но кое-кто говорит,что это неправильно.Кто рассудит?
|
|
|
Гость_Ламер_* |
27.7.2005, 11:47
Сообщение
#2
|
Гости |
Я обычно пускаю 4 проводный 3 фазы и РЕ на корпус,
недавно насос двигателя запитал 3жильным кабелем, а корпус заземлил на контур. т в том и в другом случае при приемке инспектором вопросов не было |
|
|
5.5.2013, 8:03
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 |
Я обычно пускаю 4 проводный 3 фазы и РЕ на корпус, недавно насос двигателя запитал 3жильным кабелем, а корпус заземлил на контур. т в том и в другом случае при приемке инспектором вопросов не было А у Вас, что до сих пор Ростехнадзор принимает электроустановки? Или вернее что за инспектор ? Ноль выполняет не только рабочую функцию, что бы получить 220 В, но и защитную, от поражения эл. током. И если у Вас система с глухозаземленной нейтралью, то защитный проводник необходимо присоединить именно к нулю источника питания, в зависимости от системы заземления. Сообщение отредактировал 100778 - 5.5.2013, 8:00 |
|
|