Тут есть проблема.Есть станок деревообрабатывающий.На нем штук десять моторов разных.Я смонтировал проводку к двигателям трехжильным проводом.А ноль защитный взял от электрощита,приварив полоску от щита к станку и еще приварил полоску от щита к арматуры колонны,на которой стоит щит.Вроде бы можно так делать.Но кое-кто говорит,что это неправильно.Кто рассудит?
|
|
|
5.5.2013, 18:42
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 257 Регистрация: 17.10.2010 Из: Россия Пользователь №: 19870 |
Согласен, нулевой рабочий там не нужен только защитный, тогда не нужно разделять РЕN питающей сети на РЕ и N в щите. Доведите РЕN до движков и выполните зануление. В посте №5 оговаривается верный ответ.