Всем привет!

Есть такой вопрос: Стоит маршрутизатор на ТП (однотрансформаторная). Уровень шума на
присоединении высокий 6 000 - 7 000 мВ. Возможный "вредитель" - кинотеатр, котельня выключена сейчас, остальное бытовой сектор. В ВРУ дома, который находится прямо возле ТП неправильная фазировка на балансном счетчике. Может ли это быть причиной того, что весь дом не передает данные? Когда ставили маршрутизатор в ВРУ можно было увидеть 5 счетчиков. После того как переставили на ТП, - количество видимых счетчиков - 0.
Можно ли как-то боротся с этим? Или только ставить дорогие фильтра от производителя?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
yuoras
сообщение 13.5.2013, 18:10
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Давайте начнём с нуля.
1.Как Вы меряете уровень шума (при вкл.\выкл роутере )?
2.На всех частотах один уровень?
3.Длина (состояние) кабеля?
4.Главное , что бы на роутере было правильное чередование фаз!!!.

Да й вообще , не очень приятная работа , искать шумы!!!.
Ну что ж сделаешь!!!.

Ответьте на мои вопросы , и будем думать!!!




--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
РоманК
сообщение 13.5.2013, 18:43
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 218
Регистрация: 3.3.2013
Пользователь №: 31291



Цитата(yuoras @ 13.5.2013, 18:10) *
Давайте начнём с нуля.
1.Как Вы меряете уровень шума (при вкл.\выкл роутере )?
2.На всех частотах один уровень?
3.Длина (состояние) кабеля?
4.Главное , что бы на роутере было правильное чередование фаз!!!.

Да й вообще , не очень приятная работа , искать шумы!!!.
Ну что ж сделаешь!!!.

Ответьте на мои вопросы , и будем думать!!!


1. Измерения при выкл. роутере. При включенном роутере потеря пакетов 50 %!!!
2. На частоте 43 кГц (') больше 6000-8000 мВ, на частоте 49 кГц (") чуть ниже 2 000 мВ.
3. Кабель от ТП новый, ВРУ и внутридомовые сети тоже. От ТП к ВРУ 15 метров (через дорогу)!
4. На роутере правильное чередование. Неправильное - ВРУ.

Сейчас роутрер не видит ни одного счетчика!!!

Если я имею предположительного виновника шума. Можно ли измерить шум в начале линии, а потом в конце. И на основании этого судить он ли шумит (локализировать источник)? Отключить потребителя большая проблема.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- РоманК   Борьба с шумами в SMART IMS   13.5.2013, 17:09
- - yuoras   Давайте начнём с нуля. 1.Как Вы меряете уровень шу...   13.5.2013, 18:10
|- - РоманК   Цитата(yuoras @ 13.5.2013, 18:10) Давайте...   13.5.2013, 18:43
- - yuoras   Всё правильно вы меряете!!!. И 2000 то...   13.5.2013, 18:55
- - Vasamba   Если в ВРУ счетчик 542 то для него обязательно соб...   15.5.2013, 0:45
|- - yuoras   Цитата(Vasamba @ 14.5.2013, 23:45) счетчи...   15.5.2013, 8:19
- - РоманК   У нас ТП - однотрансформаторная. Маршрутизатор (ро...   15.5.2013, 18:44
- - yuoras   Огорчаю, ничего не выйдет. Фидера разделяются всег...   15.5.2013, 21:49
- - Vasamba   А мы в ходе экспериментов выявили что однофазники ...   20.5.2013, 2:01
|- - yuoras   Цитата(Vasamba @ 20.5.2013, 1:01) А мы в ...   20.5.2013, 9:41
- - Vasamba   Ну возможно и так. Мы просто сразу фазы крутим есл...   22.5.2013, 1:20
|- - yuoras   Цитата(Vasamba @ 22.5.2013, 0:20) Ну возм...   22.5.2013, 12:23
- - Vasamba   А как с ретрансляцией обстоят дела?   22.5.2013, 6:44
- - Vasamba   Не помню в каком документе написано что все счетчи...   22.5.2013, 15:18
|- - yuoras   Цитата(Vasamba @ 22.5.2013, 14:18) Не пом...   22.5.2013, 21:28
- - Vasamba   Ну а что это поменяет? У нас есть линия, часть сче...   23.5.2013, 0:25


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему