![]() Борьба с шумами в SMART IMS , методы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Борьба с шумами в SMART IMS , методы |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31291 ![]() |
Всем привет!
Есть такой вопрос: Стоит маршрутизатор на ТП (однотрансформаторная). Уровень шума на присоединении высокий 6 000 - 7 000 мВ. Возможный "вредитель" - кинотеатр, котельня выключена сейчас, остальное бытовой сектор. В ВРУ дома, который находится прямо возле ТП неправильная фазировка на балансном счетчике. Может ли это быть причиной того, что весь дом не передает данные? Когда ставили маршрутизатор в ВРУ можно было увидеть 5 счетчиков. После того как переставили на ТП, - количество видимых счетчиков - 0. Можно ли как-то боротся с этим? Или только ставить дорогие фильтра от производителя? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Давайте начнём с нуля.
1.Как Вы меряете уровень шума (при вкл.\выкл роутере )? 2.На всех частотах один уровень? 3.Длина (состояние) кабеля? 4.Главное , что бы на роутере было правильное чередование фаз!!!. Да й вообще , не очень приятная работа , искать шумы!!!. Ну что ж сделаешь!!!. Ответьте на мои вопросы , и будем думать!!! -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31291 ![]() |
Давайте начнём с нуля. 1.Как Вы меряете уровень шума (при вкл.\выкл роутере )? 2.На всех частотах один уровень? 3.Длина (состояние) кабеля? 4.Главное , что бы на роутере было правильное чередование фаз!!!. Да й вообще , не очень приятная работа , искать шумы!!!. Ну что ж сделаешь!!!. Ответьте на мои вопросы , и будем думать!!! 1. Измерения при выкл. роутере. При включенном роутере потеря пакетов 50 %!!! 2. На частоте 43 кГц (') больше 6000-8000 мВ, на частоте 49 кГц (") чуть ниже 2 000 мВ. 3. Кабель от ТП новый, ВРУ и внутридомовые сети тоже. От ТП к ВРУ 15 метров (через дорогу)! 4. На роутере правильное чередование. Неправильное - ВРУ. Сейчас роутрер не видит ни одного счетчика!!! Если я имею предположительного виновника шума. Можно ли измерить шум в начале линии, а потом в конце. И на основании этого судить он ли шумит (локализировать источник)? Отключить потребителя большая проблема. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |