Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться в ситуации. Вчера на кафедре мучались с вакуумным насосом НВЗ-20. Подключали его и звездой, и треугольником, но его электродвигатель через секунд 5-10 начинает дымиться, видимо изоляция витков обмотки статора плавится. Это учитывая то, что он работал без ремня, в холостую. Обмотки прозванивали, сопротивление везде одинаковое, обрыва нет. Вал электродвигателя рукой крутится свободно, почти без трения.
Под конец замерили напряжение между фазами и получилось так: 380, 190, 190. Кто знает почему такое напряжение получилось в электросети? ведь между фазами должно быть 380 насколько мне известно. Вобщем я в недоумении, помогите! |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 ![]() |
После раздумий пришел к выводу, что двигатель работал на двух фазах. Замеры были сделаны правильно и это должно было насторожить , но горе экспериментаторы на этом не остановились. Как вариант, вместо третьей фазы они использовали ноль рабочий. Удивлятся тут нечего, чайник , он и есть чайник. Интересно, на какай такой кафедре готовят таких специалистов? Я бы порекомендовал вам сменить специальность. Опыты могут закончится печально, электрик как сапер- ошибается один раз. Сегодня попалили двигатель, а завтра подали напряжение на шины, где производился ремонт и......
Сообщение отредактировал Амур50 - 19.5.2013, 5:53 -------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |