Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Борьба с шумами в SMART IMS , методы

РоманК
сообщение 13.5.2013, 17:09
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 218
Регистрация: 3.3.2013
Пользователь №: 31291



Всем привет!

Есть такой вопрос: Стоит маршрутизатор на ТП (однотрансформаторная). Уровень шума на
присоединении высокий 6 000 - 7 000 мВ. Возможный "вредитель" - кинотеатр, котельня выключена сейчас, остальное бытовой сектор. В ВРУ дома, который находится прямо возле ТП неправильная фазировка на балансном счетчике. Может ли это быть причиной того, что весь дом не передает данные? Когда ставили маршрутизатор в ВРУ можно было увидеть 5 счетчиков. После того как переставили на ТП, - количество видимых счетчиков - 0.
Можно ли как-то боротся с этим? Или только ставить дорогие фильтра от производителя?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Vasamba
сообщение 22.5.2013, 15:18
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 23974



Не помню в каком документе написано что все счетчики являются ретрансляторами.
Вешали на линии "в холостую" 545 счетчик, результат нулевой.
Повесили 3 однофазника 523 и счетчики "приблизились" судя по сегментам. это видно когда счетчик пингуешь в NMSе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 22.5.2013, 21:28
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(Vasamba @ 22.5.2013, 14:18) *
Не помню в каком документе написано что все счетчики являются ретрансляторами.
Вешали на линии "в холостую" 545 счетчик, результат нулевой.
Повесили 3 однофазника 523 и счетчики "приблизились" судя по сегментам. это видно когда счетчик пингуешь в NMSе.

Попробуйте повесить 545 через небольшое расстояние повесьте 3-и 523.
Уверен , всё станет на свои места


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- РоманК   Борьба с шумами в SMART IMS   13.5.2013, 17:09
- - yuoras   Давайте начнём с нуля. 1.Как Вы меряете уровень шу...   13.5.2013, 18:10
|- - РоманК   Цитата(yuoras @ 13.5.2013, 18:10) Давайте...   13.5.2013, 18:43
- - yuoras   Всё правильно вы меряете!!!. И 2000 то...   13.5.2013, 18:55
- - Vasamba   Если в ВРУ счетчик 542 то для него обязательно соб...   15.5.2013, 0:45
|- - yuoras   Цитата(Vasamba @ 14.5.2013, 23:45) счетчи...   15.5.2013, 8:19
- - РоманК   У нас ТП - однотрансформаторная. Маршрутизатор (ро...   15.5.2013, 18:44
- - yuoras   Огорчаю, ничего не выйдет. Фидера разделяются всег...   15.5.2013, 21:49
- - Vasamba   А мы в ходе экспериментов выявили что однофазники ...   20.5.2013, 2:01
|- - yuoras   Цитата(Vasamba @ 20.5.2013, 1:01) А мы в ...   20.5.2013, 9:41
- - Vasamba   Ну возможно и так. Мы просто сразу фазы крутим есл...   22.5.2013, 1:20
|- - yuoras   Цитата(Vasamba @ 22.5.2013, 0:20) Ну возм...   22.5.2013, 12:23
- - Vasamba   А как с ретрансляцией обстоят дела?   22.5.2013, 6:44
- - Vasamba   Не помню в каком документе написано что все счетчи...   22.5.2013, 15:18
|- - yuoras   Цитата(Vasamba @ 22.5.2013, 14:18) Не пом...   22.5.2013, 21:28
- - Vasamba   Ну а что это поменяет? У нас есть линия, часть сче...   23.5.2013, 0:25