Завышенное сечение в проекте |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Завышенное сечение в проекте |
24.5.2013, 8:40
Сообщение
#1
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 20173 |
Здравствуйте. Возник вопрос в процессе проработки выполненого проекта жилого дома. Ситуацию пока на пальцах, потом если кому интересно в цифрах.. На противопожарные установки (дымоудаления и насосы пожтушения) проектировщик (ца) заложил в разы завышенное сечение кабеля ВВГ нгFRLS. Учитывая его стоимость в отличии от простого НГшного я пытаюсь докопаться до истины "На каких основаниях?". По марке и кабеля она меня убедила и показала пункты-вопрос снялся. Но по сечению объясняет так - пуск тяжелый, по паспорту семикратный, делим на 2,5 (есть пунктик в пуях-все мне понятно), дальше выбирает ток аппарата защиты. И говорит- так как сети должны быть защищены от перегрузки завышаем сечения дабы выбранный автомат защищал указанную линию от перегрузки. П 3,1,10 ПУЭ об этом ничего не говорит, а других нормативов она не показала. Кто что скажет по этому вопросу?
-------------------- Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод |
|
|
25.5.2013, 8:54
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1026 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
В итоге 3х киловатный двигатель запитан 16мм2 меди 22 Квт запитам сечением 50мм2, все по трехфазке.
Мы 3*1,5 мм.кв. прокладывали. На аврийное освещение. Он как гофра 16. Толстый!!! Ваши кабеля по толщине будут ну очень большие. Если трассу начали готовить, например гильзы ставите, то лучше дождаться кабеля. |
|
|