Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться в ситуации. Вчера на кафедре мучались с вакуумным насосом НВЗ-20. Подключали его и звездой, и треугольником, но его электродвигатель через секунд 5-10 начинает дымиться, видимо изоляция витков обмотки статора плавится. Это учитывая то, что он работал без ремня, в холостую. Обмотки прозванивали, сопротивление везде одинаковое, обрыва нет. Вал электродвигателя рукой крутится свободно, почти без трения.
Под конец замерили напряжение между фазами и получилось так: 380, 190, 190. Кто знает почему такое напряжение получилось в электросети? ведь между фазами должно быть 380 насколько мне известно. Вобщем я в недоумении, помогите! |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 18.5.2013 Пользователь №: 33241 ![]() |
Всем спасибо, двигатель действительно работал на двух фазах. В выключателе (черная советская коробка с током отсечки 16А) непостижимым образом отвалился прикрученный винтом контакт, как вы поняли это и была та пропавшая фаза.
После раздумий пришел к выводу, что двигатель работал на двух фазах. Замеры были сделаны правильно и это должно было насторожить , но горе экспериментаторы на этом не остановились. Как вариант, вместо третьей фазы они использовали ноль рабочий. Удивлятся тут нечего, чайник , он и есть чайник. Интересно, на какай такой кафедре готовят таких специалистов? Я бы порекомендовал вам сменить специальность. Опыты могут закончится печально, электрик как сапер- ошибается один раз. Сегодня попалили двигатель, а завтра подали напряжение на шины, где производился ремонт и...... Не надо принижать уровень знаний данный нам институтом, лучше читатайте то что написано в первом посте: Цитата Под конец замерили напряжение между фазами и получилось так: 380, 190, 190. Спросите почему под конец? Потому что никто и не предполагал что с питанием могут быть проблемы, т.к. установка была уже давно собрана и на ней успешно проводился эксперимент. Вы же дома не проверяете перед включением стиральной машинки напряжение в розетке? Да и вообще, грешили на другое, тут уж долго рассказывать и читать никто не будет. |
![]() |
|
![]()