Трехфазный автомат , Подбор по нагрузке

Fikus
сообщение 30.5.2013, 12:20
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 27.5.2013
Пользователь №: 33474



Здравствуйте.Как все таки правильно подбирать трехфазные автоматы по нагрузке,я считаю так если нагрузка одинаковая или не сильно разнится то считаем так-мощность обшую например 20 кВт делим на 660 в получаем 30 А ,или же 20 кВт делим на 3 и делим на 220,или 20000вт * 1.52. Если же нагрузка разная то считаем по большей загруженной фазе.Например 3 4 7 (7000 делим на 220 получаем ток в 31 А) В принципе по одинаковой нагрузке получается одно и тоже но все же прошу совета как делать правильней и грамотней так как опыта немного.Заранее благодарен. icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
belok5
сообщение 30.5.2013, 12:23
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



для упрощенных подсчетов вполне приемлемый шаблон