сообщение 30.5.2013, 11:37
Сообщение #1





Гости






Здравствуй!
Можно ли в качестве вводного автомата использовать 3х полюсный, в обычной квартире с вводом одной фазы?
Это для того чтобы когда уходишь из квартиры на долго, были отключены и 0 и фаза.
Или лучше два отдельных автомата?
И целесообразно это если за автоматами стоит УЗО?
Нужен ли автомат на землю(также если на долго уезжаешь из квартиры)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
shpinel
сообщение 30.5.2013, 18:51
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Не хотел оффтопить, но раз уже начало положено, то тоже спрошу - чем 2р хуже? Просто автоматы NA даже в проектах ставлю периодически. Что плохо в разрыве нуля с одновременным разрывом фазы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 30.5.2013, 19:17
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(shpinel @ 30.5.2013, 18:51) *
чем 2р хуже? ..... Что плохо в разрыве нуля с одновременным разрывом фазы?

А кто то тут разве сказал что это плохо? Разрывать PE и PEN нельзя.. а рабочий нуль одновременно с фазой - да пожалуйста.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения