Решил поменять проводку в квартире (3х комнатная). Нарисовал схему щитка, мучают сомнения. Проверте пожалуйста, правильно ли составил? Автоматы, узо, дифы, какой фирмы порекомендуете взять (цена - качество)?
|
|
|
31.5.2013, 8:39
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
у вас узо и дифф имеют одинаковый ток отключения. при утечке могут сработать оба. лучше на вводной поставьте 100 мА.
вообще, перед счетчиком ставят рубильник, а после счетчика - автомат, причем номинал рубильника должен быть на шаг выше номинала автомата. и ВСЮ проводку стоит вести от него - автомата, а не от счетчика по разным группам. и замечание первое к этому пункту относится. |
|
|