Решил поменять проводку в квартире (3х комнатная). Нарисовал схему щитка, мучают сомнения. Проверте пожалуйста, правильно ли составил? Автоматы, узо, дифы, какой фирмы порекомендуете взять (цена - качество)?
|
|
|
31.5.2013, 8:57
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата у вас узо и дифф имеют одинаковый ток отключения ну так они же не в связке работают. Цитата вообще, перед счетчиком ставят рубильник, а после счетчика - автомат, причем номинал рубильника должен быть на шаг выше номинала автомата автомат после счетчика ставиться в том случае если после счетчика отходит кабель к квартирному щитку для защиты этого кабеля. При монтаже всей начинки в одном щитку автомат после счетчика не устанавливаеться, только рубильник перед счетчиком. А в основном перед счетчиком ставят автомат как и сделал автор. Только вот отвечает ли номинал этого автомата выделенной мощности на квартиру это другой вопрос. Мне не понятно назначение автомата на 63 А. Если его выкинуть все вроде нормально. Вполне работоспособная схема на мой взгляд На освещение кабель 3 х 1,5 на розетки 3 х 2,5 |
|
|