![]() Годна ли данная схема электропроводки? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Годна ли данная схема электропроводки? |
Гость_Quaker0587_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Решил поменять проводку в квартире (3х комнатная). Нарисовал схему щитка, мучают сомнения. Проверте пожалуйста, правильно ли составил? Автоматы, узо, дифы, какой фирмы порекомендуете взять (цена - качество)?
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
у вас узо и дифф имеют одинаковый ток отключения. при утечке могут сработать оба. лучше на вводной поставьте 100 мА.
вообще, перед счетчиком ставят рубильник, а после счетчика - автомат, причем номинал рубильника должен быть на шаг выше номинала автомата. и ВСЮ проводку стоит вести от него - автомата, а не от счетчика по разным группам. и замечание первое к этому пункту относится. |
![]() |
|
Гость_Quaker0587_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
А чем плох 2-х полюсный автомат на входе? селективность вообще, линию до счетчика должна защищать снабжающая организация. а здесь мы говорим о коммутационном аппарате, который стоит в пределах 10 м и предназначенный, в принципе, только для вывода счетчика в ремонт. ИМХО из того же ИМХО - стоит ставить после счетчика общий автомат на случай переделок в щите, когда до стоящего впереди автомата/рубильника лень/долго добираться, или он вообще под замком снабжающей организации |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 23.8.2007 Из: МО, Климовск Пользователь №: 9263 ![]() |
селективность вообще, линию до счетчика должна защищать снабжающая организация. а здесь мы говорим о коммутационном аппарате, который стоит в пределах 10 м и предназначенный, в принципе, только для вывода счетчика в ремонт. ИМХО из того же ИМХО - стоит ставить после счетчика общий автомат на случай переделок в щите, когда до стоящего впереди автомата/рубильника лень/долго добираться, или он вообще под замком снабжающей организации Автомат/счетчик/рубильник, если щит учета далеко от распределительного щита, помоему лучше, чем рубильник/счетчик/автомат. А если все в одном щите автомат/счетчик/распеделительный клеммник или шина/групповые автоматы, тоже на мой взляд лучше чем рубильник/счетчик/автомат. Сообщение отредактировал электрик Дмитрий - 31.5.2013, 9:16 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |