Гость_Quaker0587_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Решил поменять проводку в квартире (3х комнатная). Нарисовал схему щитка, мучают сомнения. Проверте пожалуйста, правильно ли составил? Автоматы, узо, дифы, какой фирмы порекомендуете взять (цена - качество)?
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
тут еще дело в том, что счетчики и АВ перед ним, скорее всего стоят на площадке. Т.е. если что-то отрубится, если не ставить автомат после счетчика, то бегать придется туда. А если что-то надо сделать в квартире - опять на площадку бежать? А если исключить автомат после счетчика - куда проводочечки пихать? Под клемму счетчика два провода? Не айс.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 23.8.2007 Из: МО, Климовск Пользователь №: 9263 ![]() |
А я бы двухполюсник поставил А это что? тут еще дело в том, что счетчики и АВ перед ним, скорее всего стоят на площадке. Т.е. если что-то отрубится, если не ставить автомат после счетчика, то бегать придется туда. А если что-то надо сделать в квартире - опять на площадку бежать? А если исключить автомат после счетчика - куда проводочечки пихать? Под клемму счетчика два провода? Не айс. 1. Кабель от этажного щита до квартирного Вы чем защищать будете? 2. А если исключить автомат после счетчика - куда проводочечки пихать? Можно поставиь клеммник за счетчиком если есть такая необходимость. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
А это что? на картинке у ТС после счетчика нарисован одноплюсный ВА 63 А. Я бы поставил 2хполюсный. И не на 63А, а на 40, как справедливо было замечено выше, дабы соблюсти селективность.Цитата 1. Кабель от этажного щита до квартирного Вы чем защищать будете? вот им как раз. И там еще на 50А стоит перед счетчиком.Цитата Можно поставиь клеммник за счетчиком если есть такая необходимость. вот нафига так заморачиваться, когда можно автомат поставить.По поводу варианта Штурмана. Я в последнее время отказался от установки УЗО или дифов на вводе. Лучше по группам их разносить. А то хлопает вся квартира в случае сработки на одной линии. Сообщение отредактировал S-cream - 31.5.2013, 12:22 -------------------- |
![]() |
|
Гость_Quaker0587_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
По поводу варианта Штурмана. Я в последнее время отказался от установки УЗО или дифов на вводе. Лучше по группам их разносить. А то хлопает вся квартира в случае сработки на одной линии. В моём случае только розетки потухнут. А может лучше мне вместо УЗО поставить два диф автомата по 32A на 2 группы розеток? Как думаете? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |