![]() Что будет если замкнуть две одноименные фазы от разных ПС |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Что будет если замкнуть две одноименные фазы от разных ПС |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 31.5.2013 Пользователь №: 33550 ![]() |
Доброго времени суток!
Есть один теоретический вопрос. Предположим есть схема АВР (как реализованна неважно) с двумя вводами от разных подстанций. Собствеено вопрос в том, что будет если замкнуть одноименные фазы от разных подстанций? Что станет с нагрузкой (например ЧП)? ps возможно ошибся разделом и нужно было запостить в раздел теория, но как говорится на первый раз прощается ![]() |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 31.5.2013 Пользователь №: 33550 ![]() |
спасибо за ответы, я по образованию не электрик, а АСУТПшник, поэтому подстанции ЛЭП и прочее немного в стороне от моей практической деятельности. Просто вышел спор с товарищем. Есть щиты АВР для питания винтеляторов вытяжки метана из складов угля. Шины АВР запитываютя от разных вводов (пускатели и РКН). В принципе, одновременное включение двух вводов невозможно, но стало интересно что будет если их включить одновременно. Бытует мнение, что ничего серъезного.
Сообщение отредактировал KIV - 31.5.2013, 19:46 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Шины АВР запитываютя от разных вводов (пускатели и РКН). По другому и не бывает. Иначе АВР уже не АВР. В принципе, одновременное включение двух вводов невозможно, но стало интересно что будет если их включить одновременно. Бытует мнение, что ничего серъезного. Ничего серьезного, если на обоих вводах есть напряжение и выполняются условия паралельной работы. Но рассмотрим дальше. Принцип АВР запитать потребителя с другого источника при пропадании напряжения от питающего. Теперь подумайте, что будет, если от одного сточника напряжение пропадет, а пускатель(контактор, ввод питания ...) не отключится, но включится питание от второго источника? Второй источник будет подключен к первому, на котором нет напряжения и "будет" "питать" всю цепочку. А ОН справится? Вряд ли. Тоесть при условиях работы АВР и отказе одного из вводов, в "слабом звене" собранной цепочки сгорят предохранители, отключится АВ, тоесть сработает аварийная защита. |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |