Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Что будет если замкнуть две одноименные фазы от разных ПС

KIV
сообщение 31.5.2013, 18:45
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 31.5.2013
Пользователь №: 33550



Доброго времени суток!
Есть один теоретический вопрос.
Предположим есть схема АВР (как реализованна неважно) с двумя вводами от разных подстанций.
Собствеено вопрос в том, что будет если замкнуть одноименные фазы от разных подстанций? Что станет с нагрузкой (например ЧП)?

ps возможно ошибся разделом и нужно было запостить в раздел теория, но как говорится на первый раз прощается icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
KIV
сообщение 31.5.2013, 19:24
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 31.5.2013
Пользователь №: 33550



спасибо за ответы, я по образованию не электрик, а АСУТПшник, поэтому подстанции ЛЭП и прочее немного в стороне от моей практической деятельности. Просто вышел спор с товарищем. Есть щиты АВР для питания винтеляторов вытяжки метана из складов угля. Шины АВР запитываютя от разных вводов (пускатели и РКН). В принципе, одновременное включение двух вводов невозможно, но стало интересно что будет если их включить одновременно. Бытует мнение, что ничего серъезного.

Сообщение отредактировал KIV - 31.5.2013, 19:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 1.6.2013, 9:20
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1831
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(KIV @ 31.5.2013, 20:24) *
Шины АВР запитываютя от разных вводов (пускатели и РКН).

По другому и не бывает. Иначе АВР уже не АВР.
Цитата(KIV @ 31.5.2013, 20:24) *
В принципе, одновременное включение двух вводов невозможно, но стало интересно что будет если их включить одновременно. Бытует мнение, что ничего серъезного.

Ничего серьезного, если на обоих вводах есть напряжение и выполняются условия паралельной работы.
Но рассмотрим дальше.
Принцип АВР запитать потребителя с другого источника при пропадании напряжения от питающего.
Теперь подумайте, что будет, если от одного сточника напряжение пропадет, а пускатель(контактор, ввод питания ...) не отключится, но включится питание от второго источника? Второй источник будет подключен к первому, на котором нет напряжения и "будет" "питать" всю цепочку. А ОН справится? Вряд ли. Тоесть при условиях работы АВР и отказе одного из вводов, в "слабом звене" собранной цепочки сгорят предохранители, отключится АВ, тоесть сработает аварийная защита.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 5:45
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены