Что будет если замкнуть две одноименные фазы от разных ПС

KIV
сообщение 31.5.2013, 18:45
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 31.5.2013
Пользователь №: 33550



Доброго времени суток!
Есть один теоретический вопрос.
Предположим есть схема АВР (как реализованна неважно) с двумя вводами от разных подстанций.
Собствеено вопрос в том, что будет если замкнуть одноименные фазы от разных подстанций? Что станет с нагрузкой (например ЧП)?

ps возможно ошибся разделом и нужно было запостить в раздел теория, но как говорится на первый раз прощается icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
KIV
сообщение 31.5.2013, 19:24
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 31.5.2013
Пользователь №: 33550



спасибо за ответы, я по образованию не электрик, а АСУТПшник, поэтому подстанции ЛЭП и прочее немного в стороне от моей практической деятельности. Просто вышел спор с товарищем. Есть щиты АВР для питания винтеляторов вытяжки метана из складов угля. Шины АВР запитываютя от разных вводов (пускатели и РКН). В принципе, одновременное включение двух вводов невозможно, но стало интересно что будет если их включить одновременно. Бытует мнение, что ничего серъезного.

Сообщение отредактировал KIV - 31.5.2013, 19:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 1.6.2013, 11:05
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1524
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(KIV @ 31.5.2013, 19:24) *
... но стало интересно что будет если их включить одновременно. Бытует мнение, что ничего серъезного.

Вобщем-то возможны 2-а варианта:
1. "Ничего серьезного" - это если оба ввода сфазированы правильно (т.е. напряжение между всеми одноименными фазами вводов различается на единицы вольт.) Напряжение между одноименными фазами разных источников всегда присутствует из-за различия характеристик питающих трансформаторов и др. причинам.
2. Если разница между одноименными напряжениями десятки или сотни вольт, то будет-таки нехорошо - короткое замыкание.
А вот в "раздельном" режиме все будет работать нормально в обоих случаях.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.