Что будет если замкнуть две одноименные фазы от разных ПС

KIV
сообщение 31.5.2013, 18:45
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 31.5.2013
Пользователь №: 33550



Доброго времени суток!
Есть один теоретический вопрос.
Предположим есть схема АВР (как реализованна неважно) с двумя вводами от разных подстанций.
Собствеено вопрос в том, что будет если замкнуть одноименные фазы от разных подстанций? Что станет с нагрузкой (например ЧП)?

ps возможно ошибся разделом и нужно было запостить в раздел теория, но как говорится на первый раз прощается icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Амур50
сообщение 1.6.2013, 15:09
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 449
Регистрация: 8.10.2008
Из: МО
Пользователь №: 12294



Схема АВР имеет блокировку от возможной аварии при переключении. Если по каким-то причинам не отключился контактор в сети которого пропало напряжение, то его блок контакты разомкнуты , а они включены в цепь управления вторым контактором в другом фидере и он не сработает. Все отключится и надо выяснять причину аварии. Если теоретически сработают два АВР , т е один "залипает", а другой включился, то может произойти авария посерьезней. Допустим, АВР обесточился, но механически залип от пропадания напряжения, где-то на проводах наброс или как угодно, но КЗ. Второй АВР включился и напряжение от другого фидера пошло в цепь первого, а там КЗ и выбивает защиту и пошло и поехало...


--------------------
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Тема закрытаОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 5:50
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены