Доброго времени суток!
Есть один теоретический вопрос. Предположим есть схема АВР (как реализованна неважно) с двумя вводами от разных подстанций. Собствеено вопрос в том, что будет если замкнуть одноименные фазы от разных подстанций? Что станет с нагрузкой (например ЧП)? ps возможно ошибся разделом и нужно было запостить в раздел теория, но как говорится на первый раз прощается |
|
|
1.6.2013, 15:09
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 |
Схема АВР имеет блокировку от возможной аварии при переключении. Если по каким-то причинам не отключился контактор в сети которого пропало напряжение, то его блок контакты разомкнуты , а они включены в цепь управления вторым контактором в другом фидере и он не сработает. Все отключится и надо выяснять причину аварии. Если теоретически сработают два АВР , т е один "залипает", а другой включился, то может произойти авария посерьезней. Допустим, АВР обесточился, но механически залип от пропадания напряжения, где-то на проводах наброс или как угодно, но КЗ. Второй АВР включился и напряжение от другого фидера пошло в цепь первого, а там КЗ и выбивает защиту и пошло и поехало...