Решил поменять проводку в квартире (3х комнатная). Нарисовал схему щитка, мучают сомнения. Проверте пожалуйста, правильно ли составил? Автоматы, узо, дифы, какой фирмы порекомендуете взять (цена - качество)?
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
вот убейте меня, но я не понимаю зачем ставить автоматы те что на 32 А перед УЗО? От перегруза защищать УЗО? Да это бред. УЗО на 40 А, под ним два автомата по 16 А. Даже если эти два автомата будут нагружены под завязку (по 16 А на каждом), то все равно ток через УЗО (16+16=32) не превысит его номинального тока (40 А). Выкидывайте те автоматы нафиг.
Совет про один автомат на все освещение еще бредовие. Минимум два автомата на свет должно быть. Например при какам-то ремонте в цепях освещения остаемся вообще без света в кваритре. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |