Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

заземение

Гость_Гость_Юрий_*_*
сообщение 3.6.2013, 19:51
Сообщение #1





Гости






Подскажите пожалуйста в заземлением. Прямо запутался. Проектом определено заземление TNCS. На деле выполнено вроде бы слвсем по другому. 1) Есть приходящие с ТП три фазы и рабочий ноль. Есть заземление. Правда оно автономно исполнено. То есть контур, и от него идет пятым проводом в дом. При этом нигде не соединяется кроме как на заземлении приборов. Делали специалисты из сетей. Вопрос: что это за система заземления? И даже если это не TNCS то, лично для меня это очень плохо? Или все же это хорошо. Как мне самому кажется это похоже на TNS(самая лучшая система заземления))) Только вот земля не со столба, а своя личная.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_*
сообщение 3.6.2013, 22:22
Сообщение #2





Гости






Точно так и есть. ВЛ идущая по частному сектору. Скорей всего нагрузка по фазам кто как захотел. Ну и со всеми остальными прелестями. В проекте было оговорено з фазное запитка от ВЛ 0.4 кВт. Плюс красиво нарисовано в проекте. Наружный щит в котором установлены счетчик и грозозащита ОПН 1 Д4. Мастера от сети сделали свою работу очень скверно. Пришлось заставить их переделывать тыча в нос ссылки ПУЭ и разные СНИПы. С боем и возмущением получилось заставить приблизить творчество к проекту. Так вот. в щите который расположен как они говорят на границе балансовой ответственности находятся ограничивающий автомат, счетчик и ОИН1 отдельными элементами, то есть не групповой как ОПС, четыре варистора короче. В этот же щит идет заземление от контура. И уже потом идет на групповой щиток который находится в подвале, ну или распределительный, точного названия не знаю, идет пятипроводом. Со второго щита будет идти разводка по этажам и зонам. Во втором щите находится дублирующий автомат и УЗО 30. Скорей всего будет несколько УЗО добавлено с разным номиналом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Юрий_*   заземение   3.6.2013, 19:51
- - shpinel   У Вас система TT.   3.6.2013, 20:07
- - Гость   Значит ТТ. Тогда спрошу по другому. Это хуже чем у...   3.6.2013, 20:28
|- - roadster   Цитата(Гость @ 3.6.2013, 20:28) Значит ТТ...   4.6.2013, 14:32
- - Гость   Да, еще забыл сказать. Во втором щитке стоит узо. ...   3.6.2013, 20:33
- - shpinel   Как я понимаю, к Вас дом/дача с вводом от ВЛ. В пр...   3.6.2013, 21:31
- - Гость   Точно так и есть. ВЛ идущая по частному сектору. С...   3.6.2013, 22:22
|- - шахтер   Цитата(Гость @ 3.6.2013, 22:22) Так вот. ...   4.6.2013, 13:36
- - shpinel   Дублирующий автомат желательно поставить с более н...   3.6.2013, 23:17
- - Гость   Меньше автомат не получится во втором щите. Резреш...   3.6.2013, 23:25
- - shpinel   Имелось ввиду не номинал, а только характеристика....   3.6.2013, 23:28
- - uvk2   ЦитатаПри ТТ только так.Почему ТТ еслиЦитатаВ этот...   4.6.2013, 10:56
- - Сергей Г   ЦитатаПочему ТТ если вроде таки ТТ, надо у резо ут...   4.6.2013, 12:53
- - belok5   потому и ТТ, что не объединяет местный контур, с к...   4.6.2013, 13:12
- - Сергей Г   ЦитатаА что мешает повторно заземлить нейтраль на ...   4.6.2013, 14:44
|- - haramamburu   Цитата(Сергей Г @ 4.6.2013, 14:44) ПС был...   4.6.2013, 15:59
|- - шахтер   Цитата(haramamburu @ 4.6.2013, 16:59) инт...   4.6.2013, 19:04
- - Диманыч   Это не ТТ, у системы ТТ изолированная нейтраль, а ...   4.6.2013, 14:50
|- - Гость   Цитата(Диманыч @ 4.6.2013, 14:50) у систе...   4.6.2013, 16:07
|- - shpinel   Цитата(Диманыч @ 4.6.2013, 14:50) Это не ...   4.6.2013, 16:48
- - Rezo   Цитата(Сергей Г)....надо у резо уточнить Цитата(ша...   4.6.2013, 15:23
- - Сергей Г   Цитатаинтересно это как? ЦЭ энергомеровский с элек...   4.6.2013, 16:22
|- - haramamburu   Цитата(Сергей Г @ 4.6.2013, 16:22) ЦЭ эне...   4.6.2013, 17:25
- - Rezo   Цитатаох уж эти сказочники... Заметили? А я специа...   4.6.2013, 16:23
- - Гость   не знаю как здесь можно вставить фото. Если есть ж...   4.6.2013, 19:43
- - Гость   Вот поэтому я голову и ломаю. В проекте написано T...   4.6.2013, 19:49
- - Rezo   Цитата(Гость_Гость_*)могу на мейл отправить. Фото ...   4.6.2013, 20:20
- - Гость   Отправил   4.6.2013, 20:42
- - Rezo   Бегло просмотрел - у Вас выполнено по системе TN-C...   4.6.2013, 23:13
- - Гость   Но ведь ноль с землей нигде не соединен?   4.6.2013, 23:17
- - Rezo   Как же не соединён - а на первом вводном щите, что...   5.6.2013, 1:42
- - Сергей Г   ЦитатаКуда пошло? На лампочки? Скорей там махина...   5.6.2013, 9:51
- - Гость   Так! Начнем с важого. Разрядники мне кажется н...   7.6.2013, 21:41
|- - haramamburu   Цитата(Гость @ 7.6.2013, 22:41) Сергей Г,...   7.6.2013, 22:11
- - Гость   Видимо так и есть. )) Значит буду теперь называть...   8.6.2013, 21:12
|- - Sist   TNC-S   9.6.2013, 7:11
- - Сергей Г   ЦитатаЭто сказки ... СергейГ и сам там не разобрал...   10.6.2013, 8:18
|- - Sist   киповцы не занимаются эл. счетчиками   10.6.2013, 18:50
- - Сергей Г   Цитатакиповцы не занимаются эл. счетчиками контрол...   11.6.2013, 8:22


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2025, 21:01
Rambler's Top100     