![]() Заземление медными стержнями |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Заземление медными стержнями |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 3.6.2013 Пользователь №: 33601 ![]() |
Добрый день!
Суть вопроса в чем: необходимо выполнить заземление частного дома. Материал вертикального заземлителя - наборный медный стержень диаметром 17,2мм. Длина заземлителей не имеет значение, их будет 3 штуки установлено в ряд. Проблема заключается в том, что расчеты представлены в интернете только для стальных проводников, для меди абсолютно ничего найти не получилось. Число 0,366 в данных расчетах для нас уже как константа, а к чему она относится в интернете также не найти. В таблицах со всеми коэффициентами просто пишут наименование этого коэффициента без указания материала. Так что хотелось бы понять, вообще весь расчет координально другой, другое число вместо 0,366 или где-то можно найти другие коэффициенты для меди. Помогите, пожалуйста! |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11018 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Если увидят, как вы эти эти стержни в землю загоняете, враз вынут. Это получается... два на ум пошло... четыре бутылки магазинной водки за такую медную палочку по цене металлолома.
![]() А скорость окисления меди в грунте очень сильно зависит от этого самого грунта. Где-то цинк будет куда лучше. http://www.ngpedia.ru/pngs/136/136XaGF9t9a750g0j4J0.png Сообщение отредактировал Roman D - 3.6.2013, 22:35 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17708 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. враз вынут.. А Вы пробовали? Это не колышек помидорный выдернуть. ![]() На тех участках, где такие палочки понатыканы, обычно масса более привлекательных вещей. А скорость окисления меди в грунте очень сильно зависит от этого самого грунта. Где-то цинк будет куда лучше. Почему Вы так решили ? Из приведенной странички это не следует. "..медь..очень медленно...некоторое увеличение в почвах содержащих.." "цинк в нейтральных и щелочных..как и сталь..В грунтах с кислой реакцией..неустойчивый металл. Перспективно ..в виду отрицательного потенциала..Для продолжительной защиты ..необходимы..толстые покрытия" А вот с качественной толстой оцинковкой проблемы. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
"цинк в нейтральных и щелочных..как и сталь..В грунтах с кислой реакцией..неустойчивый металл. Перспективно ..в виду отрицательного потенциала..Для продолжительной защиты ..необходимы..толстые покрытия" А вот с качественной толстой оцинковкой проблемы. С медью все аналогично, так как при повреждении слоя меди - возникает гальваническая пара медь-сталь и в грунте такой штырь жить будет не долго. Оцинковка на этот счет более предпочтительна ИМХО.
Сообщение отредактировал ink_elec - 4.6.2013, 8:52 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17708 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
С медью все аналогично, так как при повреждении слоя меди - возникает гальваническая пара медь-сталь и в грунте такой штырь жить будет не долго. Оцинковка на этот счет более предпочтительна ИМХО. Оцинковка относительно стали имеет чуть меньший потенциал (0,4 В). Медь/сталь - 0,45 В . По ГОСТ Р60065 Приложение F(обязат.) "Коррозия в результате электрохимической реакции между разнородными металлами, находящимися в контакте друг с другом, сводится к минимуму, если совокупный электрохимический потенциал ниже 0,6 В." Думаю электрохимическое покрытие в хорошем контакте со сталью. Понятно качественное. При этом слой меди наносится несопоставимо толще цинкового. а потому срок эксплуатации по-любому больше. Цельно медным штырям эта теория вовсе до лампочки. А чисто цинковые прутки что-то не употребляются. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Оцинковка относительно стали имеет чуть меньший потенциал (0,4 В). Медь/сталь - 0,45 В . По-моему, в МЭК 62305 другие данные, если не ошибаюсь порядка 1-2 В. Производители М-Ш заземлителей так же указывают на недолговечность заземлителя при повреждении защитного слоя.При этом слой меди наносится несопоставимо толще цинкового. а потому срок эксплуатации по-любому больше. Разница в том, что в омедненных штырях донором является сталь, а в оцинкованных цинк. Слой меди толще, чтобы при монтаже до стали не добраться, для оцинковки в этом нет такой необходимости.Зы. За гост отдельное спс. Есть еще стандартный электродный потенциал http://www.powerinfo.ru/potentials.php. Сообщение отредактировал ink_elec - 4.6.2013, 12:16 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17708 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Есть еще стандартный электродный потенциал http://www.powerinfo.ru/potentials.php. Вы посмотрели как происходит "определение потенциала любого электрода с помощью стандартного водородного электрода" ? А в ГОСТ Р 60065 замеряно "между разнородными металлами, находящимися в контакте друг с другом" т.е. в непосредственном. Видимо отсюда и разница. первые 2 части утверждены как Гост Р МЭК 62305 - 1 и 2, остальные действуют пока в переводе.. Не нашел я там ничего похожего. Можно уточнить пунктик ? Типа "указано в приложении ДА1 Гост Р 1 части".. железо будет защищено до тех пор пока весь цинк не кончиться Чем же голимое железо (в ободранных местах) будет защищаться ? Сообщение отредактировал Олега - 4.6.2013, 13:01 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
1 А в ГОСТ Р 60065 замеряно "между разнородными металлами, находящимися в контакте друг с другом" т.е. в непосредственном. 2 Не нашел я там ничего похожего. Можно уточнить пунктик ? Типа "указано в приложении ДА1 Гост Р 1 части".. 3 Чем же голимое железо (в ободранных местах) будет защищаться ? 1 Разность потенциалов при этом за счет чего снижена? 2 http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&am...D5-39A09C219962 3 Цинком. Так как цинк находится левее железа в ряду напряжений металлов. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17708 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1 Разность потенциалов при этом за счет чего снижена? 2 http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&am...D5-39A09C219962 3 Цинком. Так как цинк находится левее железа в ряду напряжений металлов. 1. При идеальном контакте откуда может быть разница потенциалов? Только идеального нет, даже при эл.хим.покрытии. 3. Так ить цинк-то ободран. Есть левее, есть правее.. а над задиром ни грамма. Абсолютно нет никакой разницы медь ободрана или цинк, анионы или катионы у железа. Гальваническая пара работает. Сообщение отредактировал Олега - 4.6.2013, 13:23 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
1. При идеальном контакте откуда может быть разница потенциалов? Только идеального нет, даже при эл.хим.покрытии. 3. Так ить цинк-то ободран. Есть левее, есть правее.. а над задиром ни грамма. 1. Для омедненных штырей важно именно сохранение целостности покрытия. Производители даже ролики выпускают, правда очень не правдоподобные. 2. В этом отличие цинка от меди. Цинк весь будет для железа донором. Абсолютно нет никакой разницы медь ободрана или цинк, анионы или катионы у железа. Гальваническая пара работает. Работает, только объем донора очень различен. В случае оцинковки это весь цинк, в случае омедненного штыря это диаметр стального сердечника штыря.
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 22:00 |
|
![]() |