Обрыв жилы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Обрыв жилы |
3.6.2013, 19:18
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 17.4.2012 Пользователь №: 27098 |
Какие существуют методы поиска обрыва жилы кабельной линии? Нагуглил индукционный и емкостной. Никакой производственной необходимости нет, только из любопытства. Приборы, вроде называются рефлектометры, по заоблачным ценам. Есть варианты дёшево и сердито, например, отыскать ОБРЫВ одной из жил в линии 0,4 кВ проложенной в земле, длиной пусть метров сорок?
Мультиметром емкости посчитать это что-то необдуманное? |
|
|
4.6.2013, 8:34
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 |
К сожалению это практически все, что может предложить нам наша наука. Зная емкость погонного метра жилы по отношению к другим можно вычислить расстояние до места обрыва. Правда есть неточность в определении, связанная с неравномерностью емкости. При измерении рефлектометром надо знать коэфф. укорочения этого кабеля. Чем он точнее, тем точнее показания.
-------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
|
|
|
4.6.2013, 15:37
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
К сожалению это практически все, что может предложить нам наша наука. Зная емкость погонного метра жилы по отношению к другим можно вычислить расстояние до места обрыва. Правда есть неточность в определении, связанная с неравномерностью емкости. При измерении рефлектометром надо знать коэфф. укорочения этого кабеля. Чем он точнее, тем точнее показания. Забыли об аккустическом методе, далее с помощью гальвонометра,,мостовым методом. Рефлектометры Р5-10 стоят копейки 3-10 тыров. К укор. приблизителен для всех силовых типа АСБ 1,97 и большой погрешности в измерения не вносит. -------------------- |
|
|