Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Обрыв жилы

Slack
сообщение 3.6.2013, 19:18
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 17.4.2012
Пользователь №: 27098



Какие существуют методы поиска обрыва жилы кабельной линии? Нагуглил индукционный и емкостной. Никакой производственной необходимости нет, только из любопытства. Приборы, вроде называются рефлектометры, по заоблачным ценам. Есть варианты дёшево и сердито, например, отыскать ОБРЫВ одной из жил в линии 0,4 кВ проложенной в земле, длиной пусть метров сорок?
Мультиметром емкости посчитать это что-то необдуманное?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Амур50
сообщение 4.6.2013, 8:34
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 449
Регистрация: 8.10.2008
Из: МО
Пользователь №: 12294



К сожалению это практически все, что может предложить нам наша наука. Зная емкость погонного метра жилы по отношению к другим можно вычислить расстояние до места обрыва. Правда есть неточность в определении, связанная с неравномерностью емкости. При измерении рефлектометром надо знать коэфф. укорочения этого кабеля. Чем он точнее, тем точнее показания.


--------------------
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 4.6.2013, 15:37
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Амур50 @ 4.6.2013, 8:34) *
К сожалению это практически все, что может предложить нам наша наука. Зная емкость погонного метра жилы по отношению к другим можно вычислить расстояние до места обрыва. Правда есть неточность в определении, связанная с неравномерностью емкости. При измерении рефлектометром надо знать коэфф. укорочения этого кабеля. Чем он точнее, тем точнее показания.

Забыли об аккустическом методе, далее с помощью гальвонометра,,мостовым методом. Рефлектометры Р5-10 стоят копейки 3-10 тыров. К укор. приблизителен для всех силовых типа АСБ 1,97 и большой погрешности в измерения не вносит.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Slack   Обрыв жилы   3.6.2013, 19:18
- - Амур50   К сожалению это практически все, что может предлож...   4.6.2013, 8:34
|- - ez81   Цитата(Амур50 @ 4.6.2013, 8:34) К сожален...   4.6.2013, 15:37
- - Slack   Посмотрел сейчас "библиотека электромонтера -...   4.6.2013, 17:35
|- - ez81   Цитата(Slack @ 4.6.2013, 17:35) Посмотрел...   4.6.2013, 19:10
- - Амур50   Методов много, но вот с подобным обрывом ничего не...   4.6.2013, 18:37
- - uvk2   ЦитатаРефлектометры Р5-10 стоят копейки 3-10 тыров...   4.6.2013, 19:41
|- - ez81   Цитата(uvk2 @ 4.6.2013, 19:41) Эт где же ...   4.6.2013, 20:17
- - Амур50   Коллеги, нельзя акустикой бить резиновые кабели......   6.6.2013, 7:22
|- - ez81   Цитата(Амур50 @ 6.6.2013, 7:22) Коллеги, ...   6.6.2013, 16:31
- - Slack   Нет. Прожиг это слишком кардинально. В том случае ...   6.6.2013, 19:58
- - Амур50   К сожалению, резиновые кабели закладывали в землю ...   7.6.2013, 4:52
- - ez81   Когда нет видимого повреждения при вскрытии -повто...   7.6.2013, 6:56
|- - Амур50   Цитата(ez81 @ 7.6.2013, 6:56) Когда нет в...   7.6.2013, 12:41
|- - ez81   Цитата(Амур50 @ 7.6.2013, 13:41) У нас од...   7.6.2013, 19:15
- - Амур50   Шутка!   7.6.2013, 19:53


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 5.1.2025, 15:21