Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Синхронный генератор БГ-100 , при 1300 об/мин более 89В не выдает

Alexis999
сообщение 5.10.2010, 22:30
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 5.10.2010
Пользователь №: 19732



Генератор БГ-100 при 1300 об/мин выдает 80-90В при рабочем 1500 не более 100В, при отключении обмотки возбуждения ситуация не изменяется, может я что то не понимаю, объясните, если мона
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
erz95
сообщение 4.6.2013, 18:37
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 4.6.2013
Пользователь №: 33616



Здравствуйте !
А я не могу разобраться с двумя станциями ДЭС с генераторами БГ-200.
Станций,правда,пять,но на трех генераторы ГС, а документация вся только на ГС.
И как назло ГС-ы работают нормально а БГ не удерживают напряжение,оно растет вместе с оборотами и при 43 герцах поднимается до 430 вольт и срабатывает защита.
Корректоры напряжения - КН-6, вращение резисторов на щите и на корректоре не дает НИКАКИХ результатов.
Станции причем-НОВЫЕ !!!
В сети с горем пополам нашел схему генератора,но там она не вся.
Так как под колпаком помимо корректора есть еще две платы с диодами и транзистором,а на схеме только конденсаторы,трансформаторы и обмотки генератора.
Напряжение на клемме И1 И2 и К при вращении резисторов не меняется , на 43 герцах оно равно +50 в, а растет пропорционально оборотам.
По этому невозможно вывести станцию на 1500 об. и дать нагрузку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Alexis999   Синхронный генератор БГ-100   5.10.2010, 22:30
- - tesla77.7   Цитата(Alexis999 @ 5.10.2010, 23:30) Гене...   6.10.2010, 7:12
- - Alexis999   есть корректор напряжения кн-8к2   6.10.2010, 7:25
- - Alexis999   Такой вопрос, синхронный генератор должен ведь быт...   6.10.2010, 8:59
|- - Traktor   Цитата(Alexis999 @ 6.10.2010, 9:59) Такой...   8.10.2010, 20:42
- - Snabelektro   Цитата(Alexis999 @ 5.10.2010, 22:30) Гене...   19.11.2010, 13:39
- - tiksikomar   Необходимо проверить корректор: если крутить резис...   19.2.2011, 17:34
- - htteam   если есть инструкция по проверке корректора, вылож...   3.6.2011, 10:41
- - ФЕДЯ   НАВЕРНОЕ СРАБОТАЛ БЛОК ЗАЩИТЫ   28.4.2012, 13:00
- - с2н5он   Федя капс лок выключаем и смотрим на дату сообщени...   28.4.2012, 14:38
- - reacnhappy   Странно, не встречался с таким... --------------   2.5.2012, 21:55
- - vladimir8977   Здравствуйте! В генераторе БГ-100 корректор на...   27.8.2012, 18:27
- - erz95   Здравствуйте ! А я не могу разобраться с двумя...   4.6.2013, 18:37
- - Tors   КН-6 сдох.. смотри транзисторы, Если есть КРН-04 п...   9.6.2013, 6:23
- - Гость   Здравствуйте! Подскажите почему на генераторе ...   19.11.2021, 8:04
- - Гость   Цитата(Гость @ 19.11.2021, 8:04) Здравств...   9.8.2024, 16:19