заземение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
заземение |
Гость_Гость_Юрий_*_* |
3.6.2013, 19:51
Сообщение
#1
|
Гости |
Подскажите пожалуйста в заземлением. Прямо запутался. Проектом определено заземление TNCS. На деле выполнено вроде бы слвсем по другому. 1) Есть приходящие с ТП три фазы и рабочий ноль. Есть заземление. Правда оно автономно исполнено. То есть контур, и от него идет пятым проводом в дом. При этом нигде не соединяется кроме как на заземлении приборов. Делали специалисты из сетей. Вопрос: что это за система заземления? И даже если это не TNCS то, лично для меня это очень плохо? Или все же это хорошо. Как мне самому кажется это похоже на TNS(самая лучшая система заземления))) Только вот земля не со столба, а своя личная.
|
|
|
5.6.2013, 1:42
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Как же не соединён - а на первом вводном щите, что на фасаде и где разрядники (ограничители)?
Дальше он (ноль) и не должен соединяться, поскольку есть защитный РЕ-проводник. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2025, 20:48 |
|