![]() Испытания кабеля из шитого полиэтилена. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Испытания кабеля из шитого полиэтилена. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 14304 ![]() |
Не подскажите, какой установкой можно пытать кабель на 6 кВ из шитого полиэтилена, я слышал, что постоянкой его не пытают как обычные кабели с бумажно-маслинной изоляции, они выходят из строя и что пытать такой кабель надо переменкой пониженной частоты, что это так?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 ![]() |
Доброго дня вопрос такой.
Кабели 3 шт однофазные 35 кВ изоляция СПЭ. Эксперементировали впервой. Давали АИДом 5 кВ постоянки на экран для испытания шланги-оболочки (новое требование в ПТЭЭП 2012). При 2-х кВ ток начинает потихоньку расти, что самое печальное что так на всех трех. Побоялись пробивать до конца, так как есть сомнения, что при прожигании АИДом этого шланга может зацепиться основная изоляция. Кто имел подобный опыт? Не задевается ли хоть и маленькой, но дугой, основная изоляция? Можно ли вообще прожигать изоляцию данной оболочки АИДом или только спец приборами или нет разницы? Есть у нас приемник П-806 там есть штуки для потенциального емкостного метода ОМП. Никогда не пробовали? Вроде можно им искать замыкания на землю оболочки? Насколько он эффективен и какие нюансы подстререгают? -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 23:42 |
|
![]() |