Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Испытания кабеля из шитого полиэтилена.

Радист 11
сообщение 27.11.2009, 20:33
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 222
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 14304



Не подскажите, какой установкой можно пытать кабель на 6 кВ из шитого полиэтилена, я слышал, что постоянкой его не пытают как обычные кабели с бумажно-маслинной изоляции, они выходят из строя и что пытать такой кабель надо переменкой пониженной частоты, что это так?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Uran
сообщение 5.6.2013, 20:03
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Испытывал я как-то короткие вставки СПЭ-10кВ с вводных и отходящих ячеек РП-10 на опоры ВЛ-10.После испытаний вспомнил, что экраны не пытал ((.В протоколах про экраны ни слова, молча все прошло.Через месяц на одной линии одна фаза вылетела, МТЗ,дуговая успешно отработали. Сказали, что был дефект разделки.
Браковал после разделки, одну или две нитки-переделывали.

Сообщение отредактировал Uran - 5.6.2013, 20:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimone493
сообщение 5.6.2013, 20:32
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 209
Регистрация: 16.2.2011
Из: Украина
Пользователь №: 21597



Цитата(Uran @ 5.6.2013, 19:03) *
Браковал после разделки, одну или две нитки-переделывали.

Можно здесь по подробней. Браковали что? сколько держало? Какая утечка? Чем искали и т.д. Прошу Вас.
Сегодня кстати эта линия вылетела, земля в сети 35 кВ на одной фазе кабеле. Теперь все на нас косятся. Хотя случилось изза загоревшегося ТТ-35 кВ на другой подстанции


--------------------
То что сгорит, то не сгниёт!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Радист 11   Испытания кабеля из шитого полиэтилена.   27.11.2009, 20:33
- - Shapiton   Точно так. Частотой 0,1Гц. Правда у некоторых прои...   29.11.2009, 23:18
- - ИгорьК   Мы тоже столкнулись с проблемой испытаний кабелей ...   3.12.2009, 10:36
- - ez81   У кого есть методика испытания спэ ОРГРЭСовская ...   2.2.2011, 13:23
- - GocaUnola   «Мы все можем, мы все купим»… Так что ли? Вы к сл...   22.6.2011, 7:34
- - dimone493   Доброго дня вопрос такой. Кабели 3 шт однофазные 3...   5.6.2013, 6:43
- - Uran   Испытывал я как-то короткие вставки СПЭ-10кВ с вво...   5.6.2013, 20:03
|- - dimone493   Цитата(Uran @ 5.6.2013, 19:03) Браковал п...   5.6.2013, 20:32
|- - Uran   Цитата(dimone493 @ 5.6.2013, 20:32) ... Б...   6.6.2013, 20:53
- - ez81   Экраны при криворуких монтажниках испытать сложно ...   5.6.2013, 22:38
|- - dimone493   Цитата(ez81 @ 5.6.2013, 21:38) Экраны при...   6.6.2013, 6:35
- - Shapiton   Я. в своё время, отказался от постоянки, в принцип...   11.6.2013, 12:28
|- - ez81   Цитата(Shapiton @ 11.6.2013, 13:28) Я. в ...   11.6.2013, 19:22
|- - dimone493   Цитата(Shapiton @ 11.6.2013, 11:28) Я. в ...   14.6.2013, 6:14
|- - Гость_Алексей_*   Цитата(dimone493 @ 14.6.2013, 6:14) А как...   21.11.2013, 21:37
- - Roman D   А нашим пацанам подогнали лабу 0,1 Гц; а 50 Гц нет...   21.11.2013, 22:35
- - Работник   Купить или самим спаять диодный мост Ну это Вы ...   22.11.2013, 15:33
|- - Roman D   Цитата(Работник @ 22.11.2013, 14:33) Купи...   22.11.2013, 18:23
- - Гость сочувствующий   Цитата(Радист 11 @ 27.11.2009, 20:33) ......   29.11.2013, 17:57
- - с2н5он   Уважаемый Гость сочувствующий, начинать надо с себ...   29.11.2013, 18:06
|- - Гость сочувствующий   Цитата(с2н5он @ 29.11.2013, 18:06) Уважае...   30.11.2013, 11:28
- - с2н5он   Да не за что, но для примера, Вас не коробит когда...   30.11.2013, 15:06
- - Гость сочувствующий   Цитата(с2н5он @ 30.11.2013, 15:06) Да не ...   30.11.2013, 15:31
- - с2н5он   Цитата(Гость сочувствующий @ 30.11.2013, 16...   30.11.2013, 15:52
- - Гость сочувствующий   Цитата(с2н5он @ 30.11.2013, 15:52) Разъед...   30.11.2013, 23:02