![]() Испытания кабеля из шитого полиэтилена. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Испытания кабеля из шитого полиэтилена. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 14304 ![]() |
Не подскажите, какой установкой можно пытать кабель на 6 кВ из шитого полиэтилена, я слышал, что постоянкой его не пытают как обычные кабели с бумажно-маслинной изоляции, они выходят из строя и что пытать такой кабель надо переменкой пониженной частоты, что это так?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Экраны при криворуких монтажниках испытать сложно -землятьь, а в остальном нужно придерживаться инструкции завода или 3U фазных .
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 ![]() |
Экраны при криворуких монтажниках испытать сложно -землятьь, а в остальном нужно придерживаться инструкции завода или 3U фазных . Вот это ж меня и интересует - экраны. С основной изоляцией все понятно. Птээп говорят 80 кв постоянки для 35 кв, но только после монтажа и ремонта и если нет приборов СНЧ. У нас нет. Еще можно кто подскажет как ремонтировать повреждения оболочки без спец муфт чтобы обойтись? Можно смолянкой замотать и прогреть? -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 23:38 |
|
![]() |