Заземление медными стержнями

gippy
сообщение 3.6.2013, 10:22
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 3.6.2013
Пользователь №: 33601



Добрый день!
Суть вопроса в чем: необходимо выполнить заземление частного дома. Материал вертикального заземлителя - наборный медный стержень диаметром 17,2мм. Длина заземлителей не имеет значение, их будет 3 штуки установлено в ряд. Проблема заключается в том, что расчеты представлены в интернете только для стальных проводников, для меди абсолютно ничего найти не получилось. Число 0,366 в данных расчетах для нас уже как константа, а к чему она относится в интернете также не найти. В таблицах со всеми коэффициентами просто пишут наименование этого коэффициента без указания материала. Так что хотелось бы понять, вообще весь расчет координально другой, другое число вместо 0,366 или где-то можно найти другие коэффициенты для меди. Помогите, пожалуйста!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 5.6.2013, 15:27
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17708
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Непосредственный эксплуататор ЭУ заинтересован при окладе в минимуме работ. А быстрогниющие электроды этому не способствуют.
Денюжки пусть хозяин заведения считает. Кстати эксплуатационные расходы возможно даже сократятся.
О том, что от применения меди сопротивление не понизится, согласен, см.п.3

Цитата(Roman D @ 5.6.2013, 16:08) *
Дорого обойдётся доведение до нормы медными электродами.

Если часть уже железная, то получается низя.
В развитие мысли из п.54.3:
Имея ж/б фундамент прицепили ну очень медный заземлитель. Вроде Hi-Fi дальше некуда. все ровненько. Однако получается , что замечательный электрод будет антипротектором для всего железного в округе (в частности стальных трубопроводов). Да собственно и без медного искуственного ЗУ зависимость уже налицо - арматура бетона и трубы связаны СУПом.
Переходим на нержавейку ?


Сообщение отредактировал Олега - 5.6.2013, 15:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 5.6.2013, 16:05
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 5.6.2013, 18:27) *
Имея ж/б фундамент прицепили ну очень медный заземлитель. Вроде Hi-Fi дальше некуда. все ровненько. Однако получается , что замечательный электрод будет антипротектором для всего железного в округе (в частности стальных трубопроводов). Да собственно и без медного искуственного ЗУ зависимость уже налицо - арматура бетона и трубы связаны СУПом.
Переходим на нержавейку ?

Как вариант на вводе в здание ставить изолирующие вставки на инженерные коммуникации.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.6.2013, 16:59
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17708
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 5.6.2013, 17:05) *
Как вариант на вводе в здание ставить изолирующие вставки на инженерные коммуникации.

Хорошо, что не менять трубы на медные icon_biggrin.gif

Вокруг больнички (буквой Ш) выполнил контур . Пардон, теперь это "кольцевой заземляющий электрод".
Мне теперь (покуда не сдал) заменить около 300м стали на медь (+ части токоотводов от стены до контура, в сумме еще метров 30)? Или изолирующие вставки употребить ?
А как быть с броней питающих кабелей ? Причем ААБл с алюминиевой оболочкой.

Сообщение отредактировал Олега - 5.6.2013, 18:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 6.6.2013, 11:40
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 5.6.2013, 19:59) *
Вокруг больнички (буквой Ш) выполнил контур . Пардон, теперь это "кольцевой заземляющий электрод".
Мне теперь (покуда не сдал) заменить около 300м стали на медь (+ части токоотводов от стены до контура, в сумме еще метров 30)? Или изолирующие вставки употребить ?
А как быть с броней питающих кабелей ? Причем ААБл с алюминиевой оболочкой.
Включение СПЧ в СУП через УЗИП, соединения разнородных металлов осуществить через нержавейку и герметизировать при необходимости.


Цитата(Олега @ 5.6.2013, 19:59) *
Мне теперь (покуда не сдал) заменить около 300м стали на медь (+ части токоотводов от стены до контура, в сумме еще метров 30)? Или изолирующие вставки употребить ?
Хоть МЭК черную сталь не рассматривает, есть маленькая приписка по тексту всего документа типа (по памяти): В целях защиты от коррозии могут применяться какие либо защитные средства, либо путем увеличения сечения материала.
Технический циркуляр №11 от 10.10.2006 г. О заземляющих электродах и заземляющих проводниках (http://www.zandz.ru/pravila_zazemleniya/pue_technicheskij_cirkulyar_11.html)
Для черной стали ужесточены требования относительно требований ПУЭ.

Сообщение отредактировал ink_elec - 6.6.2013, 12:53


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.6.2013, 13:21
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17708
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 6.6.2013, 11:40) *
Включение СПЧ в СУП через УЗИП

Что-то не получается. Контур не только молниезащитный, но одновременно и ЗУ всего здания.
Нарисуйте пожалуйста, как УЗИП поставить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 6.6.2013, 15:02
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 6.6.2013, 16:21) *
Что-то не получается.
Например использовать разделительные разрядники для наружных инженерных сетей(до диэлектрической вставки). http://files.satu.kz/11968_razdelitelnye_razryadniki.pdf
Внутренние инженерные сети подключаются к СУП (после вставки).

Цитата(Олега @ 6.6.2013, 17:26) *
1 "В месте контакта двух металлов возникает разность потенциалов, причем ее величина остается неизменной независимо от того, соприкасаются ли эти металлы непосредственно или между ними находится любое количество пластин из других металлов (правило Вольта)"
2 Что предлагаете герметизировать? Заземлители, оболочки..? ГЗШ и так в сухости.. Не понял.

1 Разность потенциалов останется, но надежность соединения изменится.
2 Соединения разнородных металлов к которым возможно попадание влаги, например соединения в земле.

Сообщение отредактировал ink_elec - 6.6.2013, 15:04


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.6.2013, 15:17
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17708
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 6.6.2013, 15:02) *
Например использовать разделительные разрядники для наружных инженерных сетей(до диэлектрической вставки).
Внутренние инженерные сети подключаются к СУП (после вставки).

С устройством этим знаком.
Нарисуйте пожалуйста, как предлагаете использовать разрядник в случае с объединенным ЗУ (контур) и оболочкой кабеля.

Цитата(ink_elec @ 6.6.2013, 15:02) *
1 Разность потенциалов останется, но надежность соединения изменится.
2 Соединения разнородных металлов к которым возможно попадание влаги, например соединения в земле.

1. Да изменится, увеличится число контактов.. и все.
А разность потенциалов останется, ток останется, коррозия тоже.
2. Для чистоты рассуждений допускаем, что нет у нас контактов в земле.
Один электрод - железо фундамента здания (с потенциалом меди в земле).
Второй электрод - броня кабеля - железо с потенциалом железа в земле.
Контакт меж них неважно где, в сухости или не очень. Обычный гальванический элемент.

Сообщение отредактировал Олега - 6.6.2013, 15:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 6.6.2013, 15:22
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 6.6.2013, 18:11) *
Нарисуйте пожалуйста, как предлагаете использовать разрядник в случае с объединенным ЗУ (контур) и оболочкой кабеля.
С кабелем думаю такое не пройдет. Есть условие Rb/Re<=50(U0-50), согласно которому броня должна быть занулена.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.6.2013, 16:17
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17708
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 6.6.2013, 16:22) *
С кабелем думаю такое не пройдет. Есть условие Rb/Re<=50(U0-50), согласно которому броня должна быть занулена.

Я тоже так думаю. И по контуру аналогично.
Вот и попробуй, позаботься.. Легко пишется.

Цитата(ink_elec @ 6.6.2013, 12:40) *
Хоть МЭК черную сталь не рассматривает, есть маленькая приписка по тексту всего документа типа (по памяти): В целях защиты от коррозии могут применяться какие либо защитные средства, либо путем увеличения сечения материала.
Технический циркуляр №11 ..

IEC 62305-3-2006
"Воздействия коррозии на СМЗ могут быть снижены либо посредством увеличения размера материала, либо путем использования компонентов, устойчивых к коррозии, либо путем других мер защиты от коррозии".
Вот и я так думаю, укладываю потолще железо, может потому и не замечен проверяющими?
Только вот в 50571.5.54 об утолщении для стойкости ст.заземлителей не сказано icon_sad.gif хотя логика одна.
А вот для стальных(!) заземляющих проводников в земле увеличение толщины используется - табл.54.2.

Сообщение отредактировал Олега - 6.6.2013, 16:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 6.6.2013, 17:05
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 6.6.2013, 19:17) *
Я тоже так думаю. И по контуру аналогично.
Вот и попробуй, позаботься.. Легко пишется.
Прежде всего стандарт в полном объеме можно выполнить лишь при строительстве. При реконструкции, стараемся максимально учесть рекомендации - особенно по снижению коррозии.

Цитата(Олега @ 6.6.2013, 19:17) *
IEC 62305-3-2006
"Воздействия коррозии на СМЗ могут быть снижены либо посредством увеличения размера материала, либо путем использования компонентов, устойчивых к коррозии, либо путем других мер защиты от коррозии".
Вот и я так думаю, укладываю потолще железо, может потому и не замечен проверяющими?
Только вот в 50571.5.54 об утолщении для стойкости ст.заземлителей не сказано icon_sad.gif хотя логика одна.
А вот для стальных(!) заземляющих проводников в земле увеличение толщины используется - табл.54.2.
Разница между 62305 и 50571 существенная. ИМХО
62305 - обеспечение эквипотенциальности; Применение стали не столь критично.
50571 - обеспечение стабильного сопротивления ЗУ. Сталь значительно быстрее корродирует, что требует доп вложений при эксплуатации.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.6.2013, 18:03
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17708
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 6.6.2013, 18:05) *
Прежде всего стандарт в полном объеме можно выполнить лишь при строительстве. При реконструкции, стараемся максимально учесть рекомендации - особенно по снижению коррозии.

И на сколько "максимально", если не понятно даже "как" ?
Хорошо, предположим строим новое здание. СУП выполняем по-любому. Металл ж/б фундамента и броня подключается к ГЗШ. Какие у Вас предложения?

Цитата(ink_elec @ 6.6.2013, 18:05) *
Разница между 62305 и 50571 существенная.
Сталь значительно быстрее корродирует, что требует доп вложений при эксплуатации.

Когда сталь быстрее корродирует, оказывается можно брать ее изначально потолще, всего и делов. Заземляющее устройство для многих зданий прописано единое (для ЭБ и СМЗ). А замена стали ЗУ на иные металлы не однозначно сказывается на коррозии "в регионе".


Цитата(ink_elec @ 6.6.2013, 18:05) *
62305 - обеспечение эквипотенциальности; Применение стали не столь критично.

А норматива для ЗУ МЗ уже нет ?

Цитата(ink_elec @ 6.6.2013, 18:05) *
50571 - обеспечение стабильного сопротивления ЗУ. Сталь значительно быстрее корродирует, что требует доп вложений при эксплуатации.

Сопротивление как бы нас сильно волнует, а то, что заземляющие проводники через год другой отвалятся и сопротивление резко скакнет в бесконечность - не сильно icon_confused.gif Может быть у заземлителей и заземляющих проводников в земле сроки эксплуатации разные ?

Сообщение отредактировал Олега - 6.6.2013, 18:04
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 6.6.2013, 19:11
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 6.6.2013, 21:03) *
1. И на сколько "максимально", если не понятно даже "как" ?
Хорошо, предположим строим новое здание. СУП выполняем по-любому. Металл ж/б фундамента и броня подключается к ГЗШ. Какие у Вас предложения?
2 Когда сталь быстрее корродирует, оказывается можно брать ее изначально потолще, всего и делов. Заземляющее устройство для многих зданий прописано единое (для ЭБ и СМЗ). А замена стали ЗУ на иные металлы не однозначно сказывается на коррозии "в регионе".
3 А норматива для ЗУ МЗ уже нет ?
4 Сопротивление как бы нас сильно волнует, а то, что заземляющие проводники через год другой отвалятся и сопротивление резко скакнет в бесконечность - не сильно icon_confused.gif Может быть у заземлителей и заземляющих проводников в земле сроки эксплуатации разные ?

1. Пока что возможно только прямое подключение к СУП, может я чего не знаю.
Потому как под броней есть фазы.

2. Для обеспечения стабильности сопротивления необходим коррозийностойкий материал, так как объем коррозии значительно выше металла и следовательно грунт отодвигается от заземлителя, что снижает общее R. Для молниезащиты порог 10 Ом слишком большой, чтобы его быстро достичь для нормальных условий в результате коррозии ЗУ. Толщина материала сказывается лишь на сроке службы ЗУ.

3 Для ЗУ ЭУ порой требуется значительно ниже 10 Ом, поэтому ЗУ молниезащиты будет в норме хотя бы по причине его масштабности.

4 Речь не о заземляющих проводниках. Заземлители из стали значительно быстрее корродируют, а следовательно увеличивается R. Для спец объектов (медицина, связь и т.п.) R составляет 1-2 Ом, что усложняет эксплуатацию стального ЗУ.

Зы. 62305
5.4 Система заземления
5.4.1 Общие положения
При рассмотрении рассеивания высокочастотного тока молнии в земле и с целью минимизирования любых опасных перенапряжений конфигурация и размеры системы заземления являются важными критериями. Как правило, рекомендуется низкое сопротивление заземления (по возможности менее 10 Ом, измеренное на низкой частоте).
Е.4.3.9 Фундамент, обеспечивающий заземление
...
Однако хорошее выравнивание потенциала является главным преимуществом системы заземления фундамента, а сопротивление заземления рассматривается как менее важный аспект.
Е.5.4.3.4 Тип В – Кольцевые заземлители
Заземляющие электроды типа В также выполняют функцию выравнивания потенциала между токоотводами на уровне земли, поскольку различные типы токоотводов обеспечивают различные потен-циалы из-за неравномерного распределения токов вследствие изменений в сопротивлении заземления. Различные потенциалы приводят к потоку уравнительных токов через кольцевые электроды так, что максимальное повышение в потенциале снижается, и системы выравнивания потенциала, соединенные с кольцевыми электродами внутри здания, обеспечивают приблизительно такой же потенциал....и т.д.

Сообщение отредактировал ink_elec - 6.6.2013, 19:12


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.6.2013, 23:00
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17708
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 6.6.2013, 19:11) *
1. Пока что возможно только прямое подключение к СУП, может я чего не знаю..
2. а). грунт отодвигается от заземлителя, что снижает общее R.
б) Для молниезащиты порог 10 Ом слишком большой, чтобы его быстро достичь для нормальных условий в результате коррозии ЗУ.
3 Для ЗУ ЭУ порой требуется значительно ниже 10 Ом..
4 Речь не о заземляющих проводниках. Заземлители из стали значительно быстрее корродируют, а следовательно увеличивается R..
5.Зы. 62305

1. Вот и я не знаю. Декларация в ГОСТах про "максимально" не предлагает способов достижения этого максимума.
2. а) Может увеличивает R?
б) Это смотря с каким запасом (до 10) о выполнен. как впрочем и для ЗУ ЭУ.
3. Порой не значит постоянно. Недавно Вы говорили о "не более 30".
4. Вертикальные заземлители, находящиеся глубоко в земле сильно не гниют - доступа кислорода почти нет, а следовательно и окисления.
Заземляющие проводники и горизонтальные заземлители - в поверхностном слое почвы и быренько окочуриваются. Заземляющие проводники обычно у входа в почву. Так вот это быстрое окочуривание в результате коррозии оставляет здание без уравнивания (гориз.заземл.). А заодно и всю электроустановку без ЗУ (заземл.проводники от ГЗШ). Да и без уравнивания ГЗШ и МЗ.
R увеличивается у всех электродов из-за перенасыщения ионами пространства вокруг них. Шлаки ионы проскакивают.
5. Думаю уже все сказал в 4.

Сообщение отредактировал Олега - 6.6.2013, 23:11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- gippy   Заземление медными стержнями   3.6.2013, 10:22
- - Амур50   Практически общепринято выполнять заземляющий кон...   3.6.2013, 11:34
- - Олега   Как раз длина стержней имеет значение. А материал ...   3.6.2013, 11:47
- - gippy   На практике к частным домам мы их уже использовали...   3.6.2013, 12:18
|- - Олега   Цитата(gippy @ 3.6.2013, 12:18) Медных ст...   3.6.2013, 14:34
- - uvk2   Сказки какие-то в предидущем сообщении.   3.6.2013, 14:29
- - Roman D   Самое нормальное - не медными, а омеднёнными сталь...   3.6.2013, 14:38
|- - ink_elec   Цитата(Roman D @ 3.6.2013, 17:38) омеднён...   3.6.2013, 18:12
|- - Сунцов Денис   Цитата(Roman D @ 3.6.2013, 15:38) Больше ...   4.6.2013, 18:28
|- - Roman D   Цитата(Сунцов Денис @ 4.6.2013, 17:28) пп...   5.6.2013, 6:35
|- - ink_elec   Цитата(Roman D @ 5.6.2013, 9:35) чтоб доб...   5.6.2013, 6:56
- - Олега   Медяху (и нержавейку) забивают перфом. Понятно не ...   3.6.2013, 15:33
- - ez81   Медяха будет золотой для заказчика и окислится мом...   3.6.2013, 18:29
|- - Олега   Цитата(ez81 @ 3.6.2013, 18:29) Медяха буд...   3.6.2013, 22:30
|- - ez81   Цитата(Олега @ 3.6.2013, 23:30) Окислится...   4.6.2013, 7:02
|- - ink_elec   Цитата(ez81 @ 4.6.2013, 10:02) В вопросе ...   4.6.2013, 7:22
|- - ez81   Цитата(ink_elec @ 4.6.2013, 8:22) Какая е...   4.6.2013, 7:26
|- - ink_elec   Цитата(ez81 @ 4.6.2013, 10:26) Насчет гос...   4.6.2013, 7:38
|- - ez81   Цитата(ink_elec @ 4.6.2013, 8:38) раздел ...   4.6.2013, 15:53
- - uvk2   Цитата(gippy @ 3.6.2013, 11:22) заземлени...   3.6.2013, 18:30
- - Амур50   Вероятно, там и крыша медная, как например у нашег...   3.6.2013, 20:02
- - Roman D   Если увидят, как вы эти эти стержни в землю загоня...   3.6.2013, 22:34
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 3.6.2013, 22:34) .. враз...   3.6.2013, 23:20
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 4.6.2013, 2:20) Почему Вы ...   4.6.2013, 6:10
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 4.6.2013, 2:20) "цинк...   4.6.2013, 8:51
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 4.6.2013, 9:51) С медью...   4.6.2013, 11:43
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 4.6.2013, 14:43) Оцинковка...   4.6.2013, 12:04
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 4.6.2013, 13:04) По-мое...   4.6.2013, 12:39
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 4.6.2013, 15:39) Где можно...   4.6.2013, 12:47
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 4.6.2013, 13:04) Есть е...   4.6.2013, 12:56
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 4.6.2013, 15:56) 1 А в ГОС...   4.6.2013, 13:05
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 4.6.2013, 14:05) 1 Разн...   4.6.2013, 13:19
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 4.6.2013, 16:19) 1. При ид...   4.6.2013, 13:26
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 4.6.2013, 14:05) 2 http...   4.6.2013, 13:49
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 4.6.2013, 16:49) 1:? Мне ...   4.6.2013, 17:02
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 4.6.2013, 18:02) 1. IEC...   4.6.2013, 17:46
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 4.6.2013, 20:46) 1 Ну вот....   4.6.2013, 17:51
||- - Олега   Мысли в продолжение оставшегося без комментария аб...   5.6.2013, 10:44
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 5.6.2013, 13:44) Если фунд...   5.6.2013, 11:08
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 5.6.2013, 12:08) Но фун...   5.6.2013, 11:56
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 5.6.2013, 14:56) не смог н...   5.6.2013, 12:22
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 5.6.2013, 13:22) 1. ссы...   5.6.2013, 14:43
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 5.6.2013, 13:22) .. про...   6.6.2013, 11:13
|- - haramamburu   Цитата(Олега @ 4.6.2013, 13:49) Почему эт...   4.6.2013, 17:04
- - Roman D   О том, что медные предметы в грунте сохраняются по...   4.6.2013, 6:34
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 4.6.2013, 7:34) Стержни ...   4.6.2013, 9:29
- - Амур50   Roman D в сообщении 17 совершенно справедливо зам...   4.6.2013, 9:07
- - uvk2   Цитатапоскольку соединительные муфты имеют больший...   4.6.2013, 11:09
|- - ink_elec   Цитата(uvk2 @ 4.6.2013, 14:09) Как же их ...   4.6.2013, 11:25
- - Олега   у вас выдержка из отмененного ГОСТ50571.10. См. ГО...   4.6.2013, 16:41
|- - ez81   Цитата(Олега @ 4.6.2013, 17:41) у вас выд...   4.6.2013, 17:12
|- - ink_elec   Цитата(ez81 @ 4.6.2013, 20:12) Так и в эт...   4.6.2013, 17:40
|- - ez81   Цитата(ink_elec @ 4.6.2013, 18:40) Чернов...   4.6.2013, 20:26
- - Олега   Ну ладно, почти уговорили чертяки.. (еще подумаю...   4.6.2013, 18:18
- - ink_elec   Черный металл без антикоррозионного покрытия.   4.6.2013, 21:22
- - Roman D   Меня, как эксплуататораационщика, больше интересуе...   5.6.2013, 15:08
- - Олега   Непосредственный эксплуататор ЭУ заинтересован при...   5.6.2013, 15:27
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 5.6.2013, 18:27) Имея ж/б ...   5.6.2013, 16:05
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 5.6.2013, 17:05) Как ва...   5.6.2013, 16:59
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 5.6.2013, 19:59) Вокруг бо...   6.6.2013, 11:40
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 6.6.2013, 11:40) Включе...   6.6.2013, 13:21
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 6.6.2013, 16:21) Что-то не...   6.6.2013, 15:02
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 6.6.2013, 15:02) Наприм...   6.6.2013, 15:17
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 6.6.2013, 18:11) Нарисуйте...   6.6.2013, 15:22
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 6.6.2013, 16:22) С кабе...   6.6.2013, 16:17
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 6.6.2013, 19:17) Я тоже та...   6.6.2013, 17:05
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 6.6.2013, 18:05) Прежде...   6.6.2013, 18:03
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 6.6.2013, 21:03) 1. И на с...   6.6.2013, 19:11
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 6.6.2013, 19:11) 1. Пок...   6.6.2013, 23:00
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 7.6.2013, 2:00) 2. а) Може...   7.6.2013, 5:56
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 7.6.2013, 6:56) Даже в ...   7.6.2013, 9:00
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 7.6.2013, 12:00) Предусмат...   7.6.2013, 9:40
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 7.6.2013, 9:40) Возможн...   7.6.2013, 12:44
||- - Roman D   Цитата(Олега @ 7.6.2013, 11:44) Забили ещ...   7.6.2013, 12:50
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 7.6.2013, 15:44) Звучит ка...   7.6.2013, 13:13
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 7.6.2013, 14:13) При пр...   7.6.2013, 14:14
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 6.6.2013, 12:40) ..соед...   6.6.2013, 14:26
- - ink_elec   птээп http://www.sonel.ru/ru/biblio/standards/pt.....   7.6.2013, 14:47
- - Олега   Было некое РД.. но не важно.. "2.7.10. Осмот...   7.6.2013, 15:08
|- - Гость   Цитата(Олега @ 7.6.2013, 15:08) Было неко...   7.6.2013, 15:17
- - Олега   Еще раз вернусь к оцинковке. В 2005 году на второй...   7.6.2013, 15:35
|- - Гость   ЦитатаТам есть какие-то отличия от сказанного в Гл...   7.6.2013, 16:43
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 7.6.2013, 18:35) Еще раз в...   7.6.2013, 16:55
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 7.6.2013, 16:55) Это ко...   7.6.2013, 17:06
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 7.6.2013, 20:06) Нам извес...   7.6.2013, 17:12
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 7.6.2013, 17:12) А вот ...   8.6.2013, 19:28
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 8.6.2013, 22:28) Точку в п...   8.6.2013, 20:31
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 8.6.2013, 20:31) МЭК не...   8.6.2013, 20:55
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 8.6.2013, 23:55) Направлен...   9.6.2013, 12:40
- - Олега   Тогда зачем после ссылки в п.78 на ПТЭЭП гл.2.7 ре...   7.6.2013, 16:48
- - Олега   Надо бы проставить значки < и > Galmar ви...   7.6.2013, 17:28
- - Амур50   Откапывается место сварки заземляющих штырей с ши...   7.6.2013, 17:45
|- - ink_elec   Цитата(Амур50 @ 7.6.2013, 20:45) Кстати, ...   7.6.2013, 17:57
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 7.6.2013, 17:57) Поведе...   7.6.2013, 23:39
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 8.6.2013, 2:39) Среда изме...   8.6.2013, 6:25
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 8.6.2013, 6:25) Это не ...   8.6.2013, 12:08
- - Олега   Оптимальный вариант медь и нержавейка. Оцинкование...   9.6.2013, 14:31
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 9.6.2013, 17:31) Может быт...   9.6.2013, 14:44
- - Олега   Два первых предложения без всяких "лишь...   9.6.2013, 17:04
- - ink_elec   Цитата(Олега @ 9.6.2013, 20:04) Покажете,...   9.6.2013, 20:32