Освещение на 36 В , не устарело ли

Сергей Г
сообщение 28.5.2013, 9:48
Сообщение #1


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



Часто встречаю в гаражах и тех станциях на освещение смотровых ям освещение на 36 В.
Возник вопрос не устарело ли это требование морально и технически, ведь когда оно писалось дифов не было.
Счас купить лампочку на 36 В не в каждом магазине можно, провод по сечению завышать надо.
А если через диф и люминисцентки с айри 54(65), просто, по потреблению выгодно и защита довольно таки мошная (по 3 параметрам).

Чего думает общество.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Амур50
сообщение 6.6.2013, 12:21
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 449
Регистрация: 8.10.2008
Из: МО
Пользователь №: 12294



Практика показывает , что основная причина травм и гибели от низковольтного оборудования переменного тока является плохая развязка в изоляции обмоток и отсутствие заземления вторичной, низковольтной цепи. Попадание фазы на вторичные цепи , которые относительно земли имеют потенциал больший, чем 50 Вольт вызовут реальное поражение, такие-же как и при касании фазного провода... Попадание происходит при хорошей изоляции, но при значительной ёмкости между обмотками. Так-что 36- это безопасное напряжение, но только при хорошей развязке с первичной цепью 220 или 380 В и обязательном заземлении вторичной цепи.


--------------------
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 7.6.2013, 7:30
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3110
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Амур50 @ 6.6.2013, 13:21) *
Практика показывает , что основная причина травм и гибели от низковольтного оборудования переменного тока является плохая развязка в изоляции обмоток и отсутствие заземления вторичной, низковольтной цепи. Попадание фазы на вторичные цепи , которые относительно земли имеют потенциал больший, чем 50 Вольт вызовут реальное поражение, такие-же как и при касании фазного провода... Попадание происходит при хорошей изоляции, но при значительной ёмкости между обмотками. Так-что 36- это безопасное напряжение, но только при хорошей развязке с первичной цепью 220 или 380 В и обязательном заземлении вторичной цепи.

Из ПУЭ
1.7.73. Сверхнизкое (малое) напряжение (СНН) в электроустановках напряжением до 1 кВ может быть применено для защиты от поражения электрическим током при прямом и/или косвенном прикосновениях в сочетании с защитным электрическим разделением цепей или в сочетании с автоматическим отключением питания.
В качестве источника питания цепей СНН в обоих случаях следует применять безопасный разделительный трансформатор в соответствии с ГОСТ 30030 “Трансформаторы разделительные и безопасные разделительные трансформаторы” или другой источник СНН, обеспечивающий равноценную степень безопасности.
Токоведущие части цепей СНН должны быть электрически отделены от других цепей так, чтобы обеспечивалось электрическое разделение, равноценное разделению между первичной и вторичной обмотками разделительного трансформатора.
Проводники цепей СНН, как правило, должны быть проложены отдельно от проводников более высоких напряжений и защитных проводников, либо отделены от них заземленным металлическим экраном (оболочкой), либо заключены в неметаллическую оболочку дополнительно к основной изоляции.
Вилки и розетки штепсельных соединителей в цепях СНН не должны допускать подключение к розеткам и вилкам других напряжений.
Штепсельные розетки должны быть без защитного контакта.
При значениях СНН выше 25 В переменного или 60 В постоянного тока должна быть также выполнена защита от прямого прикосновения при помощи ограждений или оболочек или изоляции, соответствующей испытательному напряжению 500 В переменного тока в течение 1 мин.
1.7.74. При применении СНН в сочетании с электрическим разделением цепей открытые проводящие части не должны быть преднамеренно присоединены к заземлителю, защитным проводникам или открытым проводящим частям других цепей и к сторонним проводящим частям, кроме случая, когда соединение сторонних проводящих частей с электрооборудованием необходимо, а напряжение на этих частях не может превысить значение СНН.
СНН в сочетании с электрическим разделением цепей следует применять, когда при помощи СНН необходимо обеспечить защиту от поражения электрическим током при повреждении изоляции не только в цепи СНН, но и при повреждении изоляции в других цепях, например, в цепи, питающей источник.
При применении СНН в сочетании с автоматическим отключением питания один из выводов источника СНН и его корпус должны быть присоединены к защитному проводнику цепи, питающей источник.

Резюме: Если в одном электроприёмнике присутствуют и высокие напряжения и СНН и при этом есть автоматическое отключение питания, вторичные цепи необходимо присоединять к защитному проводнику соединённому с корпусом электроприёмников. Примером таких электроприёмников являются станки с их низковольтными цепями управления. Вторичные цепи основнаой массы станков выполнены вообще по однопроводной схеме, т.е. одним из проводников является сам станок. А вот заземление одного из выводов вторичной обмотки разделительного трансформатора при работе с переносными электроприёмниками в особо опасных, особо влажных помещениях может привести к поражению током при прикосновении к токоведущим частям повреждённого электроприёмика.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Сергей Г   Освещение на 36 В   28.5.2013, 9:48
- - Shturman1   Очень даже не устарело. Експертиза в проектах очен...   28.5.2013, 9:53
- - Сергей Г   ЦитатаЕкспертиза в проектах очень любит писать зам...   28.5.2013, 9:58
|- - shpinel   Цитата(Сергей Г @ 28.5.2013, 9:58) потому...   28.5.2013, 10:20
- - Shturman1   Думаю в даном случае (смотровые ямы) вопрос не в н...   28.5.2013, 10:04
- - Shturman1   Тут вопрос можна поставить так. Что лучше? Постави...   28.5.2013, 10:30
- - Сергей Г   ЦитатаИМХО, безопасное напряжение надежнее любой д...   28.5.2013, 12:51
|- - shpinel   Цитата(Сергей Г @ 28.5.2013, 12:51) если ...   28.5.2013, 13:34
- - Shura_with_KINEF   Цитата(Сергей Г @ 28.5.2013, 9:48) Счас к...   28.5.2013, 13:23
- - Сергей Г   Цитатапри котором не требуется заземление или зану...   28.5.2013, 17:27
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Сергей Г @ 28.5.2013, 17:27) а тол...   29.5.2013, 5:00
- - Sinus   Цитатаведь убивает не напряжения и даже не ток, а ...   29.5.2013, 5:22
- - Roman D   Лампочки на 220 обладают длинными спиралями, котор...   29.5.2013, 9:09
- - Сергей Г   ЦитатаЛампочки на 220 обладают длинными спиралями,...   29.5.2013, 10:04
- - Sinus   Цитатапри прохождении тока через человека, сопроти...   29.5.2013, 10:47
- - Rezo   Цитата(Sinus)Условно имеем до 50 В, до 1000В, и св...   29.5.2013, 12:13
- - зелёный желторотик   Начали про лампочки, плавно перетекли на опасность...   29.5.2013, 12:38
- - Сергей Г   Цитата100-ваттной лампы достаточно? 100/12 = 8 А. ...   29.5.2013, 12:55
|- - зелёный желторотик   Цитата(Сергей Г @ 29.5.2013, 12:55) иной ...   29.5.2013, 13:04
|- - электрик Дмитрий   Цитата(Сергей Г @ 29.5.2013, 13:55) а 2 к...   29.5.2013, 13:21
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Сергей Г @ 29.5.2013, 12:55) ...а ...   29.5.2013, 13:36
- - Сергей Г   недавно востанавливал в гараже 2 смотровые: 1 собр...   29.5.2013, 13:17
- - зелёный желторотик   Не встречал в розничной торговле ручного электроин...   29.5.2013, 13:49
|- - Гость сочувствующий   Цитата(зелёный желторотик @ 29.5.2013, 13...   29.5.2013, 14:45
- - Сергей Г   1. так при реконструкции поставил в одной на 36 в ...   29.5.2013, 15:17
- - Shura_with_KINEF   Цитата(зелёный желторотик @ 29.5.2013, 13...   6.6.2013, 9:54
- - Амур50   Практика показывает , что основная причина травм и...   6.6.2013, 12:21
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Амур50 @ 6.6.2013, 13:21) Практика...   7.6.2013, 7:30
- - Roman D   Вот почему отсутствие заземления цепей СНН приводи...   6.6.2013, 13:09
|- - roadster   Ну дык поставить трансформатор 220/12, цепь 12 В п...   6.6.2013, 14:23
|- - Амур50   Цитата(Roman D @ 6.6.2013, 13:09) Вот поч...   7.6.2013, 5:16
|- - Roman D   Цитата(Амур50 @ 7.6.2013, 5:16) Пробовал ...   7.6.2013, 6:35
|- - Амур50   [quote name='Roman D' date='7.6.2013, ...   7.6.2013, 12:26
|- - Roman D   Цитата(Амур50 @ 7.6.2013, 11:26) Если при...   7.6.2013, 13:00
- - Uran   В гаражах, в ямах всегда должно было быть 12в осв...   6.6.2013, 20:32
- - Сунцов Денис   Пойдем по другой теме. Лампочка 36 В 40 Вт светит...   6.6.2013, 22:43
- - Амур50   Уважаемый Roman D ! Если еще вспомнить про с...   7.6.2013, 16:45
|- - Shura_with_KINEF   Амур50, индикаторы-отвёртки вообще ни о чём, тольк...   10.6.2013, 10:31
|- - Uran   Цитата(Shura_with_KINEF @ 10.6.2013, 10:3...   10.6.2013, 19:57
- - Амур50   А разве вы не согласны с тем, что горение индикато...   10.6.2013, 18:16
- - Roman D   Цитата(Амур50 @ 10.6.2013, 17:16) При рем...   10.6.2013, 20:00
- - Амур50   Цитата(Roman D @ 10.6.2013, 20:00) А скол...   11.6.2013, 8:04