Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Подскажите пожалуйста , Выбор сечения провода

refren
сообщение 6.6.2013, 18:31
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 29.4.2013
Пользователь №: 32834



Есть запитанный шит с рубильником и плавкими вставками на 100А, требуется от него запитать распределительный щит со счетчиком. В счетчике меркурий 230 максимальное вводное сечение провода 25кв.мм., а это 90А медью на 380В.
Как считаете потери 10А не принципиальны? Реальный расход 45А, максимум 70.


Вопрос №1
Какой кабель лучше взять? Склоняюсь к ПВС 4*25. Какие еще могут быть варианты? жесткий кабель не хочется применять - в монтаже он дико неудобен .


Вопрос №3
Какой инструмент посоветуете для обжима/опресовки наконечниками таких диаметров
я работал с ПКВк-6 - очень хорошая вещь, но она только до 6 квадрат
http://www.kvt.su/produkciya/nasha_produkc...odukcii/pkvk-6/
какой профессиональный инструмент взять для сечений 6-25 квадрат?
Кто работал CTК-03 ?
http://www.kvt.su/produkciya/nasha_produkc...dukcii/stk/#tab

Вопрос №4
Какой профиль обжима вы считается лучшим?
Квадратный профиль обжима с рифлением или трапециевидный?

Вопрос №5
Шина соединительная типа PIN (штырь) 3Р 100 А IEK
Шина соединительная типа FORK (вилка) 3Р 100 А ИЭК
каковы мнения по их поводу? Надежны ли ?
Какая между этими шинами разница?
Где применяется вилка а где штырь?

Сообщение отредактировал с2н5он - 6.6.2013, 20:21
Причина редактирования: №2 удалён, дабы отпугнуть менегеров
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Сергей Г
сообщение 7.6.2013, 11:55
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



Цитата
Вопрос №1
Какой кабель лучше взять? Склоняюсь к ПВС 4*25. Какие еще могут быть варианты? жесткий кабель не хочется применять - в монтаже он дико неудобен .

ПВ-3 16 с головой (Идоп =123-87 А от условий прокладки) + засунуть в гофру или металлорукав (от условий).
Цитата
Вопрос №3
Какой инструмент посоветуете для обжима/опресовки наконечниками таких диаметров

в принципе любой в который страшно засунуть палец, я предпочитаю гидравлические.
Цитата
Вопрос №4
Какой профиль обжима вы считается лучшим?
Квадратный профиль обжима с рифлением или трапециевидный?

если чесно, то про квадратный услышал 1 раз, работал трапециевидным, нареканий нет.
Цитата
Вопрос №5
Шина соединительная типа PIN (штырь) 3Р 100 А IEK

ежели только для соединения
Цитата
Шина соединительная типа FORK (вилка) 3Р 100 А ИЭК

более универсально и надежно ежели надо подсоединить входящие/отходящие провода
Цитата
каковы мнения по их поводу? Надежны ли ?

удобно, надежно,, красиво, + дополнительная жосткость конструкции,
- под напряжением еденичный автомат не поменяеш,
- ежели у вас АВВ да еще и разных серий или АВВ и другая контора, то под ету гребенку может не стать (поетому и не люблю АВВ).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2025, 6:53
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены