Здравствуйте.
Раньше, при проектировании выбирала сечение проводов по таблице в ПУЭ (табл. 1.3.4) в зависимости от тока. А недавно прочитала, что номинальный ток выключателя должен быть меньше максимального значения тока провода. Это логично. В принципе все правильно. Но вот например, в трехфазной цепи получается ток 34 А. Выключатель устанавливаем на 40 А, тогда мне нужен кабель сечением 5х6.0 кв.мм? Разъясните, пожалуйста. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |