![]() Потеря напряжения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Потеря напряжения |
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Нужен Ваш совет. У меня часто выключают свет. Я купил себе генератор 700ватний только для котла! А возможность поставить его есть только в гараже от щитовой до гаража будет где-то метров 25-30. Кабель 3х2.5. Будет ли утеря напряжения на этой дистанции. И если будет то какая!
Спасибо зараниее! |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 29.1.2009 Пользователь №: 13311 ![]() |
Нужен Ваш совет. У меня часто выключают свет. Я купил себе генератор 700ватний только для котла! А возможность поставить его есть только в гараже от щитовой до гаража будет где-то метров 25-30. Кабель 3х2.5. Будет ли утеря напряжения на этой дистанции. И если будет то какая! Спасибо зараниее! При медном кабеле 2,5кв.мм длиной 30м, потеря напряжежения от генератора (700 Вт) до щитовой составит 1,44 В, что равняется 0,65%. При кабеле 1,5кв.мм., потери составят 2,4В, что равняется 1,1%. ![]() По СП-31-110-2003 п.7.23. допустимое отклонение напряжения должно быть не более 5%. Так что в вашем случае можно использовать оба варианта. Кабель 3х2,5 или 3х1,5. Но всё же лучше использовать 3х2,5, т.к. как видно выше из формул, - чем сечение больше тем потери меньше, да и 30м это не такая критичная длина, чтобы экономить между 1,5 и 2,5 квадратами. Сообщение отредактировал General Electric - 8.6.2013, 18:45 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2025, 3:53 |
|
![]() |