Выбор кабеля

bahura
сообщение 9.6.2007, 8:49
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 4.5.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8650



Здравствуйте.
Раньше, при проектировании выбирала сечение проводов по таблице в ПУЭ (табл. 1.3.4) в зависимости от тока. А недавно прочитала, что номинальный ток выключателя должен быть меньше максимального значения тока провода. Это логично. В принципе все правильно. Но вот например, в трехфазной цепи получается ток 34 А. Выключатель устанавливаем на 40 А, тогда мне нужен кабель сечением 5х6.0 кв.мм?
Разъясните, пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
SergAn
сообщение 9.6.2007, 11:33
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



По ПУЭ табл. 1.3.6. допустимый ток для трехжильного кабеля с медными жилами при прокладке в воздухе сеч. 6 кв.мм 42А.
Но при выборе сечения кабеля надо учитывать условия прокладки: в пучке или отдельно, в воздухе или в земле, а так же длину кабеля.
Так, что в Вашем примере возможно придется увеличить сечение.


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!