Здравствуйте.
Раньше, при проектировании выбирала сечение проводов по таблице в ПУЭ (табл. 1.3.4) в зависимости от тока. А недавно прочитала, что номинальный ток выключателя должен быть меньше максимального значения тока провода. Это логично. В принципе все правильно. Но вот например, в трехфазной цепи получается ток 34 А. Выключатель устанавливаем на 40 А, тогда мне нужен кабель сечением 5х6.0 кв.мм? Разъясните, пожалуйста. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
Передаем 100кВт на 300 метров. По нагрузке - автомат 170-200А, кабель по падениям напряжения - 120кв.мм, доп. ток выше. Что делать?
Нам нужен кабель по току 130кв.мм., а выпускают только 150кв.мм. Что делать? -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |