![]() Крепеж десткого одножильного провода на клемму |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Крепеж десткого одножильного провода на клемму |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 29.4.2013 Пользователь №: 32834 ![]() |
Народ как лучше крепить на клемму жесткий одножильный кабель?
Допустим жилу от ВВГ 16 квадрат? болт м8 - клемма - провод согнутый "в круг 8 мм"- увеличенная шайба- гайка м8 обязательно без гровера, и без контр гайки (при подтяжке гровер чаще всего разъезжается) у нас так делали на производстве - все работало и не грелось а какие еще есть варианты? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата а какие еще есть варианты? например, медный кабельный наконечник |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 29.4.2013 Пользователь №: 32834 ![]() |
например, медный кабельный наконечник кабельные наконечники предназначены для многожильных проводов, и запрещены для одножильных - их невозможно надежно обжать ![]() как быть вот стаким рубильником? как на нижние губки крепить ВВГ одножильный ? только провод в кольцо и под болт? Кстати разве можно обжимать одножильный кабель подобными наконечниками??? Это ведь одножильный кабель , ввг по ходу ![]() он же не обожмется... Разрешено. нашел сам спасибо! Сообщение отредактировал refren - 12.6.2013, 20:11 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |