Коллеги!!!! вопрос такой могут ли быть на главной магистрали защитного заземления выполненные из полосовой стали перемычки, на болтовом соединении из медного провода ( в помещении полоса из стали, в межкомнатах и межэтожами перемычка из меди, а потом снова идет полоса из стали), и если можно в каком документе можно почитать.....заранее спасибо
|
|
|
Гость_Гость_* |
30.6.2013, 3:52
Сообщение
#2
|
Гости |
делают это понятно,а где такое написано? ведь вроде как прописано что соединения магистрали должны быть сварными
|
|
|
30.6.2013, 10:22
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 391 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
прочитайте Технический циркуляр от 11.05.2000 № 6-1/2000 "О ВЫПОЛНЕНИИ ГЛАВНОЙ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЙ ШИНЫ НА ВВОДЕ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ" дальше шина уравнивания потенциалов.
Главная заземляющая шина (зажим) может быть выполнена (выполнен) внутри вводного устройства ВУ (ВРУ) или отдельно от него. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ. При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства электроустановки здания. |
|
|