Корректное ли заземление? , Сответствие нормам установки заземления |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Корректное ли заземление? , Сответствие нормам установки заземления |
Гость_Boris_* |
2.7.2013, 16:02
Сообщение
#1
|
Гости |
Подрядчики полностью меняли проводку на территории склада. Заземление во ВРУ как положено, далее везде пятижильная проводка, но зачем-то во всех последующих щитах (больших и маленьких) шина "N" соединена с шиной "PE". Правильно ли это, допускается ли, принимать ли у них работу? Пожалуйста, ссылку на какие- либо нормативы. Спасибо.
|
|
|
2.7.2013, 17:25
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22953 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Смотря для чего используется пятая жила, если это PE, то сделано не верно, после разделения соединять запрещено ПУЭ
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 30.1.2025, 19:16 |
|