Корректное ли заземление? , Сответствие нормам установки заземления |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Корректное ли заземление? , Сответствие нормам установки заземления |
Гость_Boris_* |
2.7.2013, 16:02
Сообщение
#1
|
Гости |
Подрядчики полностью меняли проводку на территории склада. Заземление во ВРУ как положено, далее везде пятижильная проводка, но зачем-то во всех последующих щитах (больших и маленьких) шина "N" соединена с шиной "PE". Правильно ли это, допускается ли, принимать ли у них работу? Пожалуйста, ссылку на какие- либо нормативы. Спасибо.
|
|
|
Гость_Boris_* |
4.7.2013, 13:34
Сообщение
#2
|
Гости |
Огромное спасибо! А если не затруднит, то в трех словах, пожалуйста- а чем черевато такое соединение или какие могут быть последствия и почему квалифицированные электрики могли так соединить? Пятый проводник исключительно "РЕ". Спасибо.
|
|
|