Корректное ли заземление? , Сответствие нормам установки заземления

Гость_Boris_*
сообщение 2.7.2013, 16:02
Сообщение #1





Гости






Подрядчики полностью меняли проводку на территории склада. Заземление во ВРУ как положено, далее везде пятижильная проводка, но зачем-то во всех последующих щитах (больших и маленьких) шина "N" соединена с шиной "PE". Правильно ли это, допускается ли, принимать ли у них работу? Пожалуйста, ссылку на какие- либо нормативы. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
shpinel
сообщение 4.7.2013, 17:55
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Просто тогда теряется вообще смысл в разделении PEN. У Вас выполнена система TN-C-S, а соединяя шинки во всех щитках, система становится опять TN-C.