![]() Вопрос о потерях напряжения в отдаленных квартирах |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Вопрос о потерях напряжения в отдаленных квартирах |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 15.6.2007 Из: Новониколаевск Пользователь №: 8840 ![]() |
подскажите, знатоки дела. Проектирую много, но не долго. Встал такой вопрос как поступить: значит 10 этажей жильё, длинный поэтажный коридор. Так вот самая удаленная розетка от этажного щитка получается на 35 МЕТРОВ!!!! Закладываю во всех хатах ВВГ 3х1,5. ВОПРОС: может быть, чтобы прошло по потерям, стоит для этой удаленной хаты сделать кабель 3х2,5.
Конечно понимаю, ДОРОГО!, но зато поступок оправданный логическим объяснением. Кто как поступил бы??? Может была подобная загвоздка? |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Цитата(VELZEVUL) А посчитать потери не пробовал?
пробовал: (Р,квт * L,м) / (С * S,мм2), где С-const=12 для меди. считаю: (1,5 * 35) / (12 * 1,5) = 2,9%, т.е. это при 1,5 кВт нагрузке, а еще надо добавить потери в магистралях и внутриплощадочных сетях. и кажется что это далеко превысит допустимые 5%. Печально ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 18:38 |
|
![]() |