Корректное ли заземление? , Сответствие нормам установки заземления

Гость_Boris_*
сообщение 2.7.2013, 16:02
Сообщение #1





Гости






Подрядчики полностью меняли проводку на территории склада. Заземление во ВРУ как положено, далее везде пятижильная проводка, но зачем-то во всех последующих щитах (больших и маленьких) шина "N" соединена с шиной "PE". Правильно ли это, допускается ли, принимать ли у них работу? Пожалуйста, ссылку на какие- либо нормативы. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Работник
сообщение 8.7.2013, 12:15
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



В том, что чем раньше разделили, тем лучше. И если уж разделили N и РЕ, то объединять нельзя. Хотя бы из-за возможной путаницы, и потому что так не принято. Так же можно не соблюдать порядок фаз, цветовую маркировку, ровную укладку проводов в щитах и т.д. Тоже страшного вроде и нечего, но хорошего тоже нет. Кроме этого, в точке разделения N и РЕ рекомендуется выполнять заземление. Во ВРУ скорее всего это есть (хотя бы естественные заземлители: металлоконструкции склада), а вот в дальнейших щитах нет.