![]() Вопрос о потерях напряжения в отдаленных квартирах |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Вопрос о потерях напряжения в отдаленных квартирах |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 15.6.2007 Из: Новониколаевск Пользователь №: 8840 ![]() |
подскажите, знатоки дела. Проектирую много, но не долго. Встал такой вопрос как поступить: значит 10 этажей жильё, длинный поэтажный коридор. Так вот самая удаленная розетка от этажного щитка получается на 35 МЕТРОВ!!!! Закладываю во всех хатах ВВГ 3х1,5. ВОПРОС: может быть, чтобы прошло по потерям, стоит для этой удаленной хаты сделать кабель 3х2,5.
Конечно понимаю, ДОРОГО!, но зато поступок оправданный логическим объяснением. Кто как поступил бы??? Может была подобная загвоздка? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 22.6.2006 Из: Симферополь Пользователь №: 5880 ![]() |
В этажных щитах ставятся только счётчики, вводные автоматы и вводное УЗО (если нужно). Всё остальное делается в квартирных щитах в квартирах. На розетки 3х2,5 медь, так требуют нормы и здравый смысл. Всё остальное, как описал Dima2007.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 2:44 |
|
![]() |